ProfiNet 转 EtherCAT:西门子与欧姆龙在工业流水线高效通信方案 点击:3 | 回复:0



塔讯技术

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14帖 | 1回
  • 年度积分:40
  • 历史总积分:90
  • 注册:2024年10月16日
发表于:2025-08-23 10:34:55
楼主

案例背景

某大型工业自动化生产企业,其产品涵盖多种类型的机械设备。ProfiNet 转 EtherCAT网关在其主要的流水生产线上,部分关键设备采用了欧姆龙基于 EtherCAT 协议的控制系统,这些设备具备高精度的运动控制与检测功能,能够确保产品在生产过程中的尺寸精度与质量稳定性。而生产线的整体调度、物料配送以及与企业资源计划(ERP)系统的对接,则由西门子 S7-1500 系列 PLC 作为 ProfiNet 主站负责。由于不同设备所采用的通信协议不同,导致生产线上信息流通不畅,设备之间的协同工作效率低下,无法满足企业日益增长的生产需求。为提升生产线的自动化水平与生产效率,企业采用了塔讯 TX 161-RE-ECS/PNS 网关来实现不同协议设备间的高效通信。

TX--161-RE-ECS-PNS(6-4).jpg

 

硬件设备

1. EtherCAT 主站设备:欧姆龙的相关控制器,凭借其先进的技术与稳定的性能,在工业自动化领域广泛应用,能够精确控制生产线上的设备运动,保障生产过程的高精度与稳定性。

2. ProfiNet 主站设备:西门子 S7-1500 系列 PLC,作为工业自动化控制的核心设备之一,具备强大的运算能力、丰富的通信接口以及完善的软件编程环境,可实现对生产线的全面管理与控制。

3. 协议转换网关塔讯 TX 161-RE-ECS/PNS 网关,作为连接 EtherCAT 与 ProfiNet 网络的关键枢纽,能够快速、准确地实现协议转换,保障数据在不同网络间的顺畅传输。

image2.png

 

配置步骤

1. 物理连接

· 将欧姆龙基于 EtherCAT 协议的设备通过 EtherCAT 网络线缆与ProfiNet 转 EtherCAT网关 EtherCAT 端口进行连接,遵循 EtherCAT 网络的拓扑结构要求,确保网络连接的正确性与稳定性。

· 利用工业级交换机将西门子 S7-1500PLC 与网关的 ProfiNet 端口相连,构建稳定的 ProfiNet 网络,为数据交互提供可靠的网络通道。

image3.png

 

2. 软件配置

· EtherCAT 侧:在欧姆龙设备的配置软件中,对塔讯网关进行相应设置,将其识别为 EtherCAT 从站设备。合理设置数据映射关系,将生产线上设备的运行数据、报警信息等通过网关传输至 ProfiNet 网络。例如,设置 64 字节输入区域用于采集设备的实时运行状态,包括设备温度、电机转速、传感器数据等;设置 32 字节输出区域,用于接收来自 ProfiNet 网络的控制指令,如设备启停、参数调整等。

image4.png

 

· ProfiNet 侧:在西门子 TIAPortal 软件中,添加塔讯EtherCAT转 ProfiNet网关的 GSD 文件,完成网关的设备组态。设置网关的 IP 地址、子网掩码等网络参数,确保其与 ProfiNet 网络的兼容性。同时,定义好数据交换区域,将网关采集到的 EtherCAT 设备数据准确传输至 S7-1500PLC 的相应数据块中,供生产线调度与管理系统使用。

3. 数据验证与优化:完成配置后,对生产线上的数据传输进行全面验证。通过西门子 S7-1500PLC 的监控界面,实时查看从 EtherCAT 设备传输过来的数据,检查数据的准确性与完整性。同时,通过 PLC 向 EtherCAT 设备发送控制指令,观察设备的响应情况。根据验证结果,对EtherCAT转 ProfiNet网关的配置参数、数据映射关系以及网络设置进行优化调整,确保生产线上数据通信的高效性与稳定性。

image5.png


通过应用塔讯 TX 161-RE-ECS/PNS 网关,该工业自动化生产企业的流水生产线实现了高效通信与协同工作。生产线上各设备之间的信息流通更加顺畅,设备协同工作效率大幅提升,生产效率提高了 20%。同时,通过与企业 ERP 系统的紧密集成,实现了生产过程的全面信息化管理,有效降低了生产成本,提高了企业的生产运营效益。

 