一、行业背景
智能制造是当前工业发展的趋势,智能工厂通过集成各种自动化设备和信息技术,实现生产过程的智能化、自动化和高效化。在某智能工厂中,存在大量采用ModbusTCP协议的设备,如智能传感器、变频器等,而工厂的主控制系统采用的是罗克韦尔(Rockwell)的EtherNet/IP协议PLC。为了实现设备之间的互联互通,提高生产效率和管理水平,该工厂采用了捷米特EtherNetIP转MODBUS TCP协议转换网关以此解决协议通讯。
二、设备选型
· PLC品牌及型号:罗克韦尔(Rockwell)Logix5000系列
网关型号:捷米特EtherNetIP转MODBUS TCP协议转换网关。
· ModbusTCP从站设备:
o 智能传感器品牌及型号:霍尼韦尔(Honeywell)DST3
o 变频器品牌及型号:施耐德(Schneider)ATV340
三、实施过程
1. 硬件连接
· 将捷米特JM-EIP-TCP网关通过以太网接口连接到罗克韦尔PLC的EtherNet/IP网络。
· 将霍尼韦尔智能传感器和施耐德变频器通过以太网接口连接到网关的ModbusTCP端口。
· 确保所有设备的电源连接正确,并按照网关的安装指南进行安装。
2. 网关配置
· 使用捷米特提供的配置软件,通过以太网CFG配置口将网关与计算机相连。
· 在配置软件中设置网关的IP地址,确保其与PLC网络在同一子网内。
· 配置网关的ModbusTCP主站功能,设置从站设备的IP地址、端口号、站号等参数。
· 生成配置文件并下载到网关中,完成网关的配置。
3. PLC配置
· 在罗克韦尔Studio5000编程软件中,新建工程并选择Logix5000系列PLC。
· 导入网关的EDS文件,配置网关设备的IP地址和通信字节长度。
· 编写PLC程序,实现对ModbusTCP从站设备的读写操作,如读取智能传感器的测量数据、设置变频器的运行频率。
· 将配置好的PLC程序下载到PLC控制器中。
4. 系统调试
· 启动PLC程序,通过网关与ModbusTCP从站设备进行通信测试。
· 检查PLC是否能够正确读取智能传感器和变频器的数据,并能够向设备发送控制指令。
· 调整网关和PLC的配置参数,优化通信性能,确保系统的稳定运行。
四、应用效果
通过捷米特MODBUS转EtherNetIP智能网关,智能工厂成功实现了ModbusTCP设备与EtherNet/IPPLC的无缝连接。生产过程中的设备数据能够实时传输到PLC控制系统,提高了生产效率和质量控制水平。同时,该网关的高兼容性和稳定性,确保了系统的长期可靠运行,为企业的智能化生产提供了有力支持。
这两个案例展示了捷米特JM-EIP-TCP网关在新能源汽车制造和智能工厂中的应用,通过协议转换实现了不同设备之间的互联互通,提高了生产效率和管理水平。
具体内容配置过程及其他相关咨询可联系杨工。
楼主最近还看过