Modbus TCP 到 RTU:轻松转换指南!

 

在现代工业自动化领域,Modbus TCP和Modbus RTU两种通信协议因其高效、稳定的特点被广泛应用。然而,随着技术的发展和设备升级的需求,经常会遇到需要将这两种协议进行互相转换的场景。这时,Modbus TCP转Modbus RTU网关便扮演了至关重要的角色,它不仅实现了Modbus TCP与Modbus RTU之间的无缝连接,还为数据的集中管理和统一监控提供了可能。

Modbus TCP 到 RTU:轻松转换指南!216.png 

下面是具体操作步骤:

 

1、登陆到配置网页修改串口参数,实例个数是10的话(每一个 Modbus TCP 服务最多同时支持 TCP 主站连接访问,最多可创建 10 个本地主站):

Modbus TCP 到 RTU:轻松转换指南!311.png 

2Modbus RTUModbus TCP 网关作为本地从站,有两种通讯方式:网络通讯和串口通讯,三种通讯类型:服务器、客户端、串口,其中服务器和客户端属于网通通讯。

Modbus TCP 到 RTU:轻松转换指南!399.png 

 3填入相应的参数,点击保存,提示创建成功,如下图:

Modbus TCP 到 RTU:轻松转换指南!438.png 

4、添加完本地从站参数后点击保存:

Modbus TCP 到 RTU:轻松转换指南!458.png 

 5打开 Modbus Poll  工具,在菜单 File  中选择 New-Setup-Read/Write  Definition 并创建从站 AMbpoll1:

Modbus TCP 到 RTU:轻松转换指南!560.png 

6在菜单 File 中选择New-Setup-Read/Write Definition 并创建从站 BMbpoll2:

Modbus TCP 到 RTU:轻松转换指南!626.png 

 7所有从站创建完之后,设置采集相应的数据,这里就列举其中 AB个从站,如下图:

Modbus TCP 到 RTU:轻松转换指南!672.png 

Modbus TCPModbus RTU的转换是连接不同通信世界的重要桥梁。随着工业自动化技术的发展和多样化需求的增加,这种转换技术的重要性将会日益凸显。无论是硬件制造商还是系统集成商,了解和掌握这项技术都将极大地提升他们在市场中的竞争力。