AB 面板 控件报警 点击:112 | 回复:3



zhougq6

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:86
  • 注册:2012年2月16日
发表于:2025-01-09 14:35:29
楼主
求助帖30分-未结帖

公司有一个设备,PLC是AB的,触摸屏是一个工控机,以前都正常,前段时间出现一个问题,就是在一个需要输入数字的地方,点击一下能正常弹出一个数字键盘,输入数字后,点击enter,就会出现一个报警

numericinput enable enter handshake control did not reset the enter control  

重启后还是不行,不知道什么原因

微信图片_20250109143147.jpg



楼主最近还看过

柳红岩

  • 精华:2帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:17帖 | 688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18529
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2025-01-12 21:14:33
1楼

这个属于触摸屏按钮链接里面的握手信号。 用来确认触摸屏输入信号写入到PLC中。

这种握手信号你需要看下你是否在程序中删除了还是链接不正确了。写入之前时-0,成功后1关闭报警。你这个写入后面有反馈所以报错

回复本条

    

Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:134帖 | 1746回
  • 年度积分:79
  • 历史总积分:24646
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2025-01-12 23:03:33
2楼


使用通知和握手标记来验证在键盘关闭之前,在写入标记处是否更新了键盘中输入的值或字符串。最初,两个标签的值都是0。

当操作员在键盘上输入数据并按Enter键时,notify标记被设置为值1。

当数据在写标记处更新并显示在对象中时,远程设备的阶梯逻辑必须在超时发生之前将握手标记设置为1。当终端检测到握手标记处的值为1时,将清除notify标记并关闭键盘。

如果在检测到握手值之前超时,终端将弹出警告消息给用户。一旦对象检测到握手标记,或者超时后,notify标记将被设置为零。


回复本条

    

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:136帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:3646帖 | 23228回
  • 年度积分:1916
  • 历史总积分:168838
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2025-02-18 20:37:38
3楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2025年加油!


回复本条

    