现场案例分享,plc远程通讯模块在智慧水务中的应用案例 点击:12 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:345帖 | 122回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:2083
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2024-12-13 17:24:35
楼主

本次无线技改项目位于山西孝义市的一个煤矿厂区。其中涉及到四个水池的液位监测,包括矿井水池、高山水池、消防水池和洗煤厂浓缩池。矿井水池和洗煤厂浓缩池需要处理工业废水,以减少对环境的污染;消防水池则直接关系到公共安全;高山水池则可用于补充消防水池、洗煤厂浓缩池或灌溉用水等其他用途。通过水资源的合理利用,既保护了当地的水源,同时满足我国的标准。

水池分布情况如下图所示 ▼

实时监测四个水池液位流量是确保水资源优化管理、保护环境、维护公共安全和提高系统运行效率的关键措施。技改前,该厂区一贯采用人工检测、对讲机通讯的方式来调整补水或排水的频率和量,由于人工操作需要花费大量时间进行巡检、记录和报告,效率低下,尤其是在需要多点监测的情况下,易出现读数误差、视觉误差等,导致数据不准确。且数据可能存在延迟,无法实时反映液位和流量的变化,可能导致响应和调整的延误,中控室也无法直观的监测到液位的变化;由于液位监测的误差或延迟,操作人员可能无法准确判断水位,从而错误地打开补水阀,导致过多的水溢出,长此以往,易造成水资源浪费。

为了克服这些弊端,该企业正在转向自动化和智能化的液位和流量无线监测系统,这些无线监测系统可以提供实时、准确和可靠的数据,同时降低成本及提高了效率。无线通讯在山区的应用因其灵活、快速部署、多功能性和成本效益而具有显著优势。

因高山水池、矿井水池、消防水池、洗煤厂浓缩池均配有1台液位传感器,1台水泵,距离中控室均大于1KM;水池液位监测系统设计示意图如下 ▼

由于煤矿工厂覆盖面积大,各类水池分布分散,距离中控室较远,且中间有房屋遮挡,环境复杂,有线方案不仅成本高,而且实施困难,因此选用无线的方式实现项目技改需求,无线通讯设备的选择上更需要格外注意稳定性与抗干扰性。

考虑上述因素,达泰PLC无线通讯专家决定采用达泰工业级无线通讯装置-DTD433MUY、达泰无线Modbus混合信号测控装置DTD433FHUY来实现客户提出的技改需求。

无线通讯方案示意图 ▼

1)在厂区办公楼中控室电脑端安装一台达泰工业级无线通信数据装置DTD433MUY,RS485接口,作为主站;

2)将高山水池、矿井水池、消防水池、洗煤厂浓缩池传感器和水泵分别连接至一台达泰无线Modbus混合信号测控装置DTD433FHUY,I/O接口,作为从站一、从站二、从站三、从站四;

至此,搭建了1主4从的无线自组通讯网络,实时采集各个水池的液位无线传输到中控室监测,并随时接收中控室发来的启停泵指令,同时具备报警机制。实现厂区水池供水的无线监测及远程控制功能。保障了生产用水的同时,也大大提高了工厂安全生产效率。

无线方案的好处:

1. 节省改造周期及维护成本,提高生产效率

免除布线维护困扰,操作安全性、连贯性及开采效率大幅度提高。

2.数据传输可靠,全数字无线加密传输,抗干扰性强

此套无线传输系统横跨郊区与市区,通讯环境繁杂的情况下,依旧可稳定传输20公里,将分散于3处的调节阀数据以及涡街流量计数据发送至污水处理厂中控室。

3. 实现供水资源集中管理,推动可持续利用,化解缺水危机

中水回用,不仅减轻城市供水压力,改善城市环境,还推动水资源可持续利用。

4. 安装简便,接线即用

通电接线即可使用,不需要编程,电工就可以安装。

5. 独立组网,无运行费用

该设备采用的是达泰全数字无线加密传输方式,不依赖云平台或厂区局域网搭建,属于无线自组网通讯方式,后期无运行费用。

6. 完备的售后服务

具有20年工业现场调试经验的无线通讯专家团队,为产品提供可靠的技术支持与售后服务。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师