很多电力上使用的电能表支持的DL/T645协议是基于485通讯的,这种通讯方式不但容易受现场干扰,通讯编程方式很非常麻烦,而且现在上位机都很少有这种接口,即使用虚拟串口方式,也是极少的软件支持的。国内软件做的比较知名的,如组态王是有开发驱动的能够直接连接,但是wincc是没有开发其驱动,很多客户要求使用wincc。

所以,我们就研发一款DL/T645 协议转以太网方式来和上位机通讯,这样的话就比较方便直接和上位机通讯,而且以太网方式要比485方式稳定,速度还快。


       该协议转换器用于将带有DL/T645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。



1、带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯


2、该 DLT645/TCP 协议转换器能够将10个电能表,每个电表29 个电能数据通过网线传送到上位机中

e2808d08415e3fb76319aa7f3f3b74a9_102bf3102d0380d0ace67850cc171f1a00630252.jpg



楼主最近还看过

大连德嘉工控

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:1156帖 | 1556回
  • 年度积分:151
  • 历史总积分:8755
  • 注册:2009年2月24日
发表于:2024-12-23 11:31:33
1楼

最近有客户使用DLT645/TCP协议转换器遇到一些问题,今日和大家分享下经验 该协议转换器用于将带有DL/T645协议接口的电能表(如威胜电能表)转成(ModbusTCP或S7-300TCP/IP)协议,直接与上位机以太网通讯。 1、带有 DL/T645-2007 或者 DL/T645-1997 协议接口的电能表(如威胜、科陆、华立、林洋、浩宁达电能表)转成以太网通讯 2、该 DLT645/TCP 协议转换器能够将10个电能表,每个电表29 个电能数据通过网线传送到上位机中 其中使用ModbusTCP有关寄存器地址注意: 0#电表起始地址为40001 1#电表起始地址为41001 2#电表起始地址为42001 ………… 9#电表起始地址为49001 起始地址不是从0开始,要从1开始,如果从0开始读,读10个长度,那么后面结果都读不上来 另外建议用户选择电能表时不要选择小众的电能表,推荐使用如威胜这种常用的电能表,如果对于不太懂电能表以及协议的话,建议用户直接选择大连德嘉DLT645/TCP(PLUS)协议转换器,这种使用起来比较简单,容易上手,可根据用户需要选择指定电能数据,而且对于后续维护来说很方便。180144c7b2fee2dc12412bc9eaa0afe5_bf01c529f888874342794aeafafa6c35006ee227.jpg