【求助】霍尼韦尔EBI和200smart做modbus tcp通讯地址偏移量问题 点击:436 | 回复:8



人在旅途2012

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 19回
  • 年度积分:2878
  • 历史总积分:2903
  • 注册:2004年10月17日
发表于:2024-08-30 15:23:29
楼主
求助帖160分-未结帖

请教各位大佬:


我用霍尼韦尔EBI-R500软件和西门子200smart做modbus TCP通讯时遇到一个棘手问题,组态EBI modbus通道没有问题,在同时组态4个EBI控制器时遇到一个棘手问题,问题如下:


  1. 在选择 Digital Input 这项时 Offset偏移量填多少?

  2. 在选择 Digital Output 这项时 Offset偏移量填多少?

  3. 在选择 Holding Register 这项时 Offset偏移量填多少?

  4. 在选择 Input Register   这项时 Offset偏移量填多少?

附件有图:

2.png

23.png



1分不嫌少!


楼主最近还看过



Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:124帖 | 1571回
  • 年度积分:197
  • 历史总积分:17983
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-08-31 14:03:45
1楼

偏移量就是通讯地址


回复本条

    
  • 人在旅途2012楼主

    你好:不明白你说的通讯地址之的是什么,是00001,10001 ,30001.40001,吗?

    2024-08-31 16:57:16回复

Q458751110

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:124帖 | 1571回
  • 年度积分:197
  • 历史总积分:17983
  • 注册:2006年4月04日
发表于:2024-08-31 18:03:32
2楼

是的,测试一下看看

回复本条

    
  • 人在旅途2012楼主

    如果建4个控制器,偏移量默认为0.只能一个控制器能通信上,其他三个都通讯不了

    2024-09-01 08:50:26回复

  • 人在旅途2012楼主

    按你说服,行不通,不能通讯,你有测试过吗

    2024-09-01 08:58:06回复

  • 人在旅途2012楼主

    测试了,不行,按你的说法在offset里数量00001.100001,300001和400001,输不进去,提示错误地址

    2024-09-01 21:28:04回复

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:779帖 | 5764回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:94951
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2024-09-01 23:02:01
3楼
  1. 在选择 Digital Input 这项时 Offset偏移量填多少?比如偏移量为0,则寄存器编号为10001

  2. 在选择 Digital Output 这项时 Offset偏移量填多少?比如偏移量为0,则寄存器编号为00001

  3. 在选择 Holding Register 这项时 Offset偏移量填多少?比如偏移量为0,则寄存器编号为40001

  4. 在选择 Input Register   这项时 Offset偏移量填多少?比如偏移量为0,则寄存器编号为30001

偏移量由你填写,然后就有对应的寄存器编号,这样PLC这里就可以按照这个寄存器编号去编写读写程序了。

回复本条

    
  • 人在旅途2012楼主

    这样的方式我测试过,在只建一个控制器有效,而同时建立2-4个控制器是无效的,只显示一个控制器在线,其他3个控制器不在线,无法读取PLC数据,

    2024-09-02 08:28:46回复

  • 人在旅途2012楼主

    你好: 此方法我也经测试过:同时建4个控制器,只有偏移量为0的在线,其他的都显示不在线, Digital Input 这项时 Offse偏移量为0,显示在线 Digital Output 这项时 Offset偏移量为10,则显示不在线 Holding Register 这项时 Offset偏移量为20,则显示不在线 Input Register 这项时 Offset偏移量为30,则显示不在线 我看了帮助,说是要负的偏移量, 请多多指教

    2024-09-02 16:35:58回复

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:136帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:3617帖 | 23052回
  • 年度积分:821
  • 历史总积分:163312
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2024-10-16 13:44:36
4楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2024龙年加油!龙年棒棒!



回复本条

    

浪迹&天涯

  • 精华:16帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:511帖 | 624回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3182
  • 注册:2007年10月18日
发表于:2024-12-05 19:20:06
5楼

  我是用的 pks400 与smart200 连接,没有使用偏移量。


回复本条

    

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师