天津三石峰空压机状态在线监测方案 点击:174 | 回复:0



树叶11

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 0回
  • 年度积分:50
  • 历史总积分:50
  • 注册:2024年5月20日
发表于:2024-05-24 09:41:38
楼主

1 、空压机

压缩机通常以螺杆式为主,特点是安全可靠性较高,且产生噪声 较小,设备不易损坏,其操作流程为转子转动带动空气进入空压机并 对空气进行密封加压处理,将达到预定压力值的气体排出,完成空气 压缩效果。空压机结构如图所示,机械部分包含一对转子、机体以及

其他配件。转子转动压缩气体,提供动力。



2 、主要故障

1)转子故障

转子系统的常见故障有转子不平衡、转子不对中 、轴承松动、 油膜涡动与油膜振荡 、转静件碰摩等。其中由于转子不平衡与不 对

中引起的故障约占 80%,其他故障为 20%。

2)排气温度异常

导致气体异常原因是环境温度过高,温度异常、冷却器异常、油

过滤器故障、温控阀故障、润滑油量不足或变质。

3)排气压力异常

进气阀故障、进气阀开度过大或破损漏气、过滤器堵塞,进气阀

无法正常工作,油气分离器堵塞、泄放阀破损泄露。

4)电机异常

电机出现,转子、定子、轴承等故障。

3 、监测方法

1)振动监测

采用三石峰科技的三轴加速度传感器,监测转子故障。(参考 产品说明书:三轴 MEMS 加速度传感器,型号:SG-MEMS-XYZ-V1)


转子不平衡时域图 转子不平衡频谱图

2)压力、温度监测

空压机应在出口处设计温度传感器,对排出气体的温度数据进行

实时收集传输,保证在超出预警值温度时及时做到报警停机处理。

在空压机腔体设计压力传感器,对排出气体的压力数据进行收集

监测,超出预警值压力时及时进行报警停机处理。

在空压机腔体设计压力传感器,对排出气体的压力数据进行收集

监测,超出预警值压力时及时进行报警停机处理。

3)电机振动以及电气特性监测

采用三石峰科技的电机运维模组监测电机健康状态,可以及时 发现电机故障。(参考产品说明书: 电机预测性维护模组, 型

号:SG-Motor-431)

4、小结

空压机对于安全生产非常重要,本监测方案可以对空压机各个重 要部件健康做出诊断,转子、进气阀门、油液分离等部件、电机都通

过传感器数据进行监控,及时发现存在问题进行预警。