各位大佬,想问一下三菱Q系列怎么转换32位浮点数啊?

微信图片_20231103131111.jpg

如图D1805是通过485通讯从仪表读取过来的32位单精度浮点数,仪表读数是2.35,用工具转换没有问题,如图屏幕截图 2023-11-03 131850.png

但是我不知道用什么指令怎么转换成10进制的浮点数,有大佬知道吗,感谢各位!



楼主最近还看过



莫奥文

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:23
  • 注册:2019年8月02日
发表于:2023-11-03 13:29:52
1楼

顶一下

yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10245回
  • 年度积分:3568
  • 历史总积分:49153
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2023-11-03 16:00:14
2楼

将D1805和D1806的数据互相交换,就得到正确的值,无需转换。


HAVE FUN!

郭远林

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:112帖 | 2264回
  • 年度积分:2374
  • 历史总积分:45298
  • 注册:2011年10月21日
发表于:2023-11-03 17:39:23
3楼

DFLT 指令,用浮点数指令,,转换或者,,,

wangshenyuan

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 40回
  • 年度积分:7
  • 历史总积分:62
  • 注册:2017年5月17日
发表于:2023-11-04 17:02:09
4楼

好好学习天天向上

万人敬仰韩天尊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:53
  • 历史总积分:53
  • 注册:2023年11月09日
发表于:2023-12-23 11:46:43
5楼

(D)FLT指令