Profinet转EtherNet/IP网关连接AB PLC的应用案例 点击:37 | 回复:0



JM398111

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:145帖 | 0回
  • 年度积分:299
  • 历史总积分:369
  • 注册:2022年12月29日
发表于:2023-07-27 14:35:16
楼主

西门子S7-1500 PLC(profinet)与AB PLC以太网通讯(EtherNet/IP)。本文主要介绍捷米特JM-EIP-PN的Profinet转EtherNet/IP网关,连接西门子S7-1500 PLC与AB PLC 通讯的配置过程,供大家参考。

1, 新建工程:运行 RSLogix 5000 程序,选择菜单 File->New,弹出对话框: 

 

2, 在“Type”中选择控制器的型号,在“Name”中填写项目的名称,点击 OK 完成创建捷米特JM-EIP-PN。 

 

3, 添加网关:在 Controller Organizer 栏中,右键点击“1769-L23E Ethernet Port 

LocalENB”,选择“New Module” 

 

 4, 选择要添加的设备,点击“Create”:   在“Name”中填入网关的名称,在“IP Address”中填入网关的 IP 地址,点击“Change”设置网关的输入输出数据长度。  

 5, 点击 OK 操作完毕后,可以看到在项目中已经添加了网关: 

6, 设置工程路径:点击菜单 Communications->Who Active,在扫描到的设备中,选择 00,CompactLogix Processor,eip 选项,点击右下角的 Set Project Path。然后点击 Close,完成设置。 

7, 点击菜单 Communications->Download,下载工程到 PLC 中: 

8, 对西门子PLC进行配置,首先安装GSD文件;

https://pics4.baidu.com/feed/7af40ad162d9f2d347842654a0d05c196227ccbe.png@f_auto?token=d2ff351382a9a17155b0416123e2291b

9, 导入Profinet转EtherNet/IP网关进行组态,设置Profinet转EtherNet/IP网关的IP地址和设备名称

本例设备名称为EIP,IP地址为192.168.20.5;

https://pics5.baidu.com/feed/6c224f4a20a446237f614fa9881ea4040df3d71d.png@f_auto?token=87fa3b923ddc4cbf15dc2774ab51e57a

10, 设置数据的输入输出长度(本例为8个字节);

https://pics2.baidu.com/feed/279759ee3d6d55fbb1ad13e6611e994021a4dd49.png@f_auto?token=a20e0475ee9a9730a31514e559a50a3a

11, 进行下载即可,下载成功后将Profinet转EtherNet/IP网关模块重新上电即可,重新上电后Profinet转EtherNet/IP网关的PWR和SYS灯常亮表示电源及系统正常,OK灯常亮表示与Profinet主站通讯正常。Run常亮表示EtherNET/IP主站通讯正常,ERR灯闪烁表示与EtherNET/IP通讯中断。监控两边数值显示数据交换成功。

https://pics1.baidu.com/feed/d0c8a786c9177f3e813b3fa17af3edcd9e3d56d2.png@f_auto?token=29a00b184ad9e9ba8f352826c0e5865c

12, 以上是Profinet转EtherNet/IP网关捷米特JM-EIP-PN连接AB PLC配置案例分享




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师