捷米特JM-EIP-RTU(Modbus转Ethernet/Ip)网关,用于将多个 MODBUS 从站设备接入 ETHERNET/IP 主站网络,实现 MODBUS 转 ETHERNET/IP 功能。配上 捷米特JM-EIP-RTU网关专用的 EDS 文件,实现 ETHERNET/IP 主 站对 MODBUS 从站设备的控制。
1,将 EDS 文件复制到欧姆龙软件的对应文件夹下首先添加网关的全局变量:
2, 按照实际需求添加输入和输出的数据,下图示例添加了14字节的输入数据和2字节的输出数据:
3, 在“连接”页面下,点右边加号,添加设置。按照网关参数设置,然后点击“添加”按钮。
4, 在连接页面下添加捷米特JM-EIP-RTU设备,如下图:
5, 添加完成后如下图所示,此时设置全部完成。。
6, 编译并下载欧姆龙 PLC 的程序。
7, 打开从站通讯手册,确认从站支持ModbusRTU通讯协议;
设置捷米特JM-EIP-RTU网关的485总线参数,(波特率,数据位,停止位,奇偶校验等)和网关配置软件保持一致;
8, 根据操作手册可得知需要读写的参数寄存器地址,该地址显示可读可写则地址区为40000使用03H功能码;打开 GW Modbus Builder 软件 ,双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的 Modbus 总线中,
9, 双击主窗口中的“Modbus Master”图标,设置 Modbus 总线的运行参数和网关做为
Modbus 主站工作时的特性,如下图:
10, 参数说明:
波特率:Modbus-RTU 总线的运行频率。
校验位:Modbus-RTU 总线的数据格式。
双击主窗口的 “Modbus Slave”,可以设置该从站的报文。
11, 如下图所示,用户给 1 号从站添加了 1 条写线圈、1 条读线圈、一条写寄存器、一条读寄存器。
12, 配置完成后,用户再次双击“Modbus Master”,点击“地址表”按钮,弹出 Modbus 从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。
、
13, 用户配置完成 Modbus 报文后,将配置下载到网关中。
14, 用户可以通过监视表,监视捷米特JM-EIP-RTU网关发来的数据,如下图操作。
楼主最近还看过