油品车间液化气关于球罐上新型液位计的报告 点击:626 | 回复:0



定华电子

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:231帖 | 8回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:306
  • 注册:2015年1月29日
发表于:2023-05-24 16:34:29
楼主

    4月15日经过ELL液位计使用情况的现场考察,车间报告如下: 

    1. 这种外测式液位计分带校准管和不带校准管(有温度补偿)两种,其中带校准管精度更高。 

    2. 从现场使用情况来看,其精度优于差压式液位计,从数据反映其于磁浮子液位计相差千分之一,精度很高。 

    3. 经现场人员反映其受温度影响程度小于磁浮子液位计。 

    4. ELL 液位计有量程10%的盲区。

    车间意见:

    1. 公司可试用两套液位计(带校准管和不带校准管各一套)进行对比,检查其误差程度。(带校准管精度高,但成本高些)。 

    2. ELL液位计的精度要好于差压式而且受热影响小于玻璃板液位计,如果效果好,可直接替换差压式液位计,但是也达不到计量级,只能作为较精确计量值,与玻璃板式液位计进行对照比较。 