乖乖小笨熊
3相加热控制,可以只在2相加装单相固态继电器控制吗?
因为库存原因,库房有多余较多之单相固态继电器,常规控制是采用3个固态继电器控制,但是从3相电原理可知,只需要在2相电加装控制元件即可对3相电进行功率调整,而且固态继电器控制本来就没有完全切断(等效于串接一个大电阻,负载功率降低到近乎为零,例如10KW负载在固态继电器控制断开时,负载本身的耗电功率不足1W)
楼主最近还看过
menghongyan
这种方法不允许,在检修中是带电的,就算按了急停也是有一相带电的,国外设备想都不要想,
引用 "menghongyan" 的回复,发表在1楼 内容: 这种方法不允许,在检修中是带电的,就算按了急停也是有一相带电的,国外设备想都不要想,...
带电个毛啊!
前面是独立漏电断路器,紧跟着是接触器,后面才是固态继电器!!
直接断路器啪下来,啥电都没了!
李纯绪
负载星接不接零线和负载角接时采用这种方式,省一个固态,少一个固态的功耗。至于说带电,使用固态继电器的电路检修,一定要停开关,固态继电器不是开关。
网上还真找到了这种3相2控接线图,至于我们市购固态继电器内部是不是3相2控还是3相2控,这个应该很少人专门测量
"乖乖小笨熊" 的回复,发表在4楼 对内容: 【网上还真找到了这种3相2控接线图,至于我们市购固态继电器内部是不是3相2控还是3相2控,这个应该很少人专门测量...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
购买的商品三相固态继电器,一定是三个独立元件封装的。如果是三相二控会有明确标识。
hailang10234
相平衡就没有了,功率因数掉了,供电局罚款。
引用 "hailang10234" 的回复,发表在6楼 内容: 相平衡就没有了,功率因数掉了,供电局罚款。
"乖乖小笨熊" 的回复,发表在7楼 对内容: 【引用 "hailang10234" 的回复,发表在6楼 内容: 相平衡就没有了,功率因数掉了,供电局罚款。电阻负载也会有功率因数问题吗?至于相平衡,个人理解是不会的,因为控制2相等同于控...】进行回复:
!而且许多三相电热控制采用这样的接法。
終極無電04
这个,既然有3相2元件控制法、还有3相2元件测量法,还有电路计算理论支持,证明3相2元件完全可以胜任!!
至于安全问题,SSR控制本来就存在漏电(加装了保护电路所致),所以我都是前面加装漏电断路器、接触器做每路加热保护
"乖乖小笨熊" 的回复,发表在10楼 对内容: 【这个,既然有3相2元件控制法、还有3相2元件测量法,还有电路计算理论支持,证明3相2元件完全可以胜任!!至于安全问题,SSR控制本来就存在漏电(加装了保护电路所致),所以我都是前面加装漏电断路器、接触...】进行回复:
SSR是完成控制功能,防触电跟它无关。
在检修SSR设备时,一定是停电操作,SSR不具有隔离作用。