投入电容柜后一天多了两千度电 点击:609 | 回复:13



Orianna·大青龙

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:57
  • 历史总积分:57
  • 注册:2023年2月21日
发表于:2023-02-21 16:41:29
楼主

我公司低压配电室,两段都由2500kVA的变压器供电,功率因数0.88,两段都加了400kVar的电容。只说一段,平时投五组电容,一组40kvar,功率因数提高至0.93,进线电流从两千一降到了一千九,但配电室用电量增加了两千度,这合理吗?



楼主最近还看过



李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-02-25 14:52:22
1楼

增加2000KWh可不是小数,是一个月、一天还是一小时啊?一个月增加这些就不算啥了。

kingView3d

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 516回
  • 年度积分:147
  • 历史总积分:1638
  • 注册:2012年10月08日
发表于:2023-02-25 15:10:36
2楼

我公司在2020年1月低压配电室,两段都由2500kVA的变压器供电,功率因数0.88,两段都加了400kVar的电容。只说一段,平时投五组电容,一组40kvar,功率因数提高至0.93,进线电流从两千一降到了一千九。截至2023年底,配电室用电量增加了两千度,这合理吗?

计算公式如下:

2000度÷3=166度/年,

166*1元/度=166元/年。

假如当年不投入,2021年初,被国电电网查获,偷电漏电,需缴纳罚款20w元。

166元和20w元,哪个划算呢?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-02-26 08:48:22
3楼

上面二个帖子怎么回事?是叙述一个公司的事吗?

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-02-26 08:50:18
4楼

如果一年增加2000KWh,这么小的电量波动是怎么察觉的?增加电容器的有功消耗都不止这些。

Orianna·大青龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:57
  • 历史总积分:57
  • 注册:2023年2月21日
发表于:2023-02-28 14:54:39
5楼

"李纯绪" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【增加2000KWh可不是小数,是一个月、一天还是一小时啊?一个月增加这些就不算啥了。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


一天,就很离谱,原本是用三万一度电,投了之后就三万四了,而且负荷也没增加,懵

Orianna·大青龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:57
  • 历史总积分:57
  • 注册:2023年2月21日
发表于:2023-02-28 14:56:35
6楼

"李纯绪" 的回复,发表在4楼
        对内容: 【如果一年增加2000KWh,这么小的电量波动是怎么察觉的?增加电容器的有功消耗都不止这些。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


日用电量,之前一直是3.1W,现在是3.4W,但是配电室负荷没啥变化呀,还是开了八台大泵

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-02-28 20:42:11
7楼

电量增加了10%,挺多啊!

如果计量准确的话,最有可能的原因是投入电容后,负载的电压增加了,带来用电量增加。只是想象,具体情况测量一下吧。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-03-08 19:55:37
8楼

没有结果了?现在情况咋样?

Orianna·大青龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:57
  • 历史总积分:57
  • 注册:2023年2月21日
发表于:2023-03-09 14:45:41
9楼

"李纯绪" 的回复,发表在8楼
        对内容: 【没有结果了?现在情况咋样?】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


最近有点忙没看论坛不好意思!

电压确实增加了,但是只增加了几伏,然后本来打算退电容看看,但是第二天就减量了,负荷减了,再退电容看电量也没意义,之后因为进线电流确实降低了一百多安,领导觉得效果不错,没让继续观察电量,稀里糊涂就过去了

小满

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:150
  • 历史总积分:337
  • 注册:2021年12月25日
发表于:2023-03-09 15:13:22
10楼

学习了


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2023-03-09 19:49:35
11楼

"Orianna·大青龙" 的回复,发表在9楼
        对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在8楼        对内容: 【没有结果了?现在情况咋样?】进行回复:        --------------------------------------------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


运行状态要了解、纪录,在条件允许时。对于所从事专业,经验很重要,发现问题就要琢磨,经验是自己的。

Orianna·大青龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:57
  • 历史总积分:57
  • 注册:2023年2月21日
发表于:2023-03-13 16:02:24
12楼

"李纯绪" 的回复,发表在11楼
        对内容: 【"Orianna·大青龙" 的回复,发表在9楼        对内容: 【"李纯绪" 的回复,发表在8楼        对内容: 【没有结果了?现在情况咋样?】进行回复:        -------...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


好的~!

xghbjx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 33回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:73
  • 注册:2009年12月16日
发表于:2023-04-06 17:10:45
13楼

学习学习


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师