清苦人
请教,PLC调试时候的怪事。AB 1746-OB32的模块,运行时,突然给模块供电24VDC的保险爆了。换过保险后,电源供上了, 但是模块输出指示灯都不亮了。也不工作了。从电脑上控制这个模块的点,不好使。
本来以为模块烧掉了。但是,电工用压缩空气吹了几个,换上就好了。就有好了。请教,什么原因呢?疑惑
楼主最近还看过
TML1981
可能是灰尘短路
Q458751110
模块自带电子保险吧