求助 组态王连接赛摩6001BF皮带秤仪表故障 点击:871 | 回复:17



厚垚

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:220
  • 历史总积分:220
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2023-02-15 12:11:16
楼主
求助帖50分-未结帖

   使用组态王485连接赛摩6001BF仪表,共四台仪表,其中两台可以正常通讯,另两台通讯只有部分寄存器功能可以使用,还有其他寄存器的读写都失败,请大神指导哪里的问题。

     

    使用的驱动是组态王官方驱动,官网下载。


 1、只能使用部分寄存器功能的两台,红色字体为注释


2、记录



3、两台未完全正常通讯的原图



4、此为正常通讯的两台


5、开发图样,红色灯为通讯,红色为失败,绿色为通讯成功



6、组态王官方驱动帮助文件 

image.png

只有Qx寄存器可以正常读取,其他寄存器读取都失败。





楼主最近还看过



风中百合哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:43帖 | 746回
  • 年度积分:1739
  • 历史总积分:7397
  • 注册:2009年12月07日
发表于:2023-02-15 12:49:35
1楼

有点难度不会

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2023-02-15 15:44:12
2楼

通信轮训没做好,造成通信数据冲突

Allen010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 544回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:17753
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2023-02-16 09:49:27
3楼

帖子重复了?我把刚才回复的,复制过来下:


是4台一样的设备?若一样的设备、创建的变量也一样、有2台可以、2台不可以, 


1、可以先判断下 是组态王驱动的事情还是下面设备控制器的原因,比如 (1)只连接2个设备(连接这2个当前不完全正常通讯的),看看情况,是不是依然不能正常通讯?

若连接2个曾经不能正常通讯的正常通讯,但连接4个就不正常,很可能是组态王驱动版本的缘故,可以向组态王那面要下新驱动;

(2)若上面不能正常通讯,那选择连接2个设备(一个是之前正常通讯的、一个是之前不正常通讯的),看看通讯是否正常?若依然是 之前正常的依然正常,之前不正常的依然不正常,很有可能是下面设备控制器方面的原因。


2、还有可以排查和确认下:组态王连接设备、选择驱动时,具体的驱动设置过程,是不是按着要求设置完成的。


调试就是这样,每块儿都可能出现问题。经验多了,就会越来越快了。


风中百合哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:43帖 | 746回
  • 年度积分:1739
  • 历史总积分:7397
  • 注册:2009年12月07日
发表于:2023-02-16 11:02:55
4楼

学无止境

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2023-02-16 15:58:37
5楼

引用 "请叫我王老湿" 的回复,发表在2楼
        内容: 通信轮训没做好,造成通信数据冲突

组态王的驱动需要你自己做轮询吗?你这回答实在不敢恭维。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2023-02-16 16:14:15
6楼

建议更新一下驱动,有时候软件自带的驱动会有这样那样的问题,可以单台测试。

厚垚

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:220
  • 历史总积分:220
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2023-02-16 21:31:19
7楼

"Allen010" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【帖子重复了?我把刚才回复的,复制过来下:是4台一样的设备?若一样的设备、创建的变量也一样、有2台可以、2台不可以, 1、可以先判断下 是组态王驱动的事情还是下面设备控制器的原因,比如 (1)只连接2个...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


感谢回复,是的,帖子发重复了。

检查过了,同样组态,单独连接没问题的还是没问题,同时连接有问题的还是有问题,除了地址不同,其他没有不一样的地方。

厚垚

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:220
  • 历史总积分:220
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2023-02-16 21:32:07
8楼

"关育谋" 的回复,发表在6楼
        对内容: 【建议更新一下驱动,有时候软件自带的驱动会有这样那样的问题,可以单台测试。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

单台测试过,同样情况,实在想不出哪里的问题了。


Allen010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 544回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:17753
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2023-02-16 21:38:12
9楼

"厚垚" 的回复,发表在7楼
        对内容: 【"Allen010" 的回复,发表在3楼        对内容: 【帖子重复了?我把刚才回复的,复制过来下:是4台一样的设备?若一样的设备、创建的变量也一样、有2台可以、2台不可以, 1、可以先判断下...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


嗯嗯,若这样的话,大概率是组态王驱动的原因了。可以跟组态王售后联系下,让他们帮忙发一个新的驱动过来就应该可以了。

厚垚

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:220
  • 历史总积分:220
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2023-02-16 21:39:54
10楼

有个情况,4台设备是两个批次的,巧的就是两台正常是一个批次,和另两台不正常的是另一个批次,外观型号都没有区别,难道厂家改了寄存器地址?只能联系一下厂家问问了。

浪花天涯

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:10帖 | 54回
  • 年度积分:138
  • 历史总积分:205
  • 注册:2022年8月02日
发表于:2023-02-16 23:10:58
11楼

引用 "请叫我王老湿" 的回复,发表在2楼
        内容: 通信轮训没做好,造成通信数据冲突

Allen010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:30帖 | 544回
  • 年度积分:73
  • 历史总积分:17753
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2023-02-17 11:29:28
12楼

"厚垚" 的回复,发表在10楼
        对内容: 【有个情况,4台设备是两个批次的,巧的就是两台正常是一个批次,和另两台不正常的是另一个批次,外观型号都没有区别,难道厂家改了寄存器地址?只能联系一下厂家问问了。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


单独测试时,另两台依然不正常? 若这样的话,可能是设备厂家的控制器通讯和寄存器地址等有改变了。

关育谋

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2023-02-19 21:50:16
13楼

引用 "厚垚" 的回复,发表在8楼
        内容: "关育谋" 的回复,发表在6楼        对内容: 【建议更新一下驱动,有时候软件自带的驱动会有这样那样的问题,可以单台测试。...】进行回复:        ------------------...

更新一下驱动吧,到官网下载个驱动,安装一下试试。

厚垚

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:220
  • 历史总积分:220
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2023-02-21 09:12:55
14楼

"关育谋" 的回复,发表在13楼
        对内容: 【引用 "厚垚" 的回复,发表在8楼        内容: "关育谋" 的回复,发表在6楼        对内容: 【建议更新一下驱动,有时候软件自带的驱动会有这样那样的问题,可以单台测试。...】进行...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

驱动更新了,还是不行,问了设备厂家,确实是寄存器地址改了。组态王售后说已经停止更新了,我猜就是我们这个组态王买的时间太长了,应该是2009年还是10年买的。

厚垚

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:220
  • 历史总积分:220
  • 注册:2007年12月23日
发表于:2023-02-21 10:37:41
15楼

对于以上情况,组态王售后建议使用莫迪康COM,直接用modbus通讯,可是我不会啊。

有偿征集,哪位可以将原来的驱动程序改成用modbus的,请带联系方式私信我,已经和设备厂家要到了协议内容。

对了,原程序是6.55的,最多只能升级到6.6,升级到7.X完全不能用,请能修改的,用6.X的版本修改。

有偿!!

有偿!!

ac米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:234帖 | 12437回
  • 年度积分:3891
  • 历史总积分:30723
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2023-02-21 11:39:54
16楼

搞个触摸屏 modbus通讯连接试试。  

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:128帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3484帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2023-04-04 15:59:41
17楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。

4、2023加油!!




热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师