空调系统的能耗占据建筑整体能耗的一半以上,空调系统的节能实现对于建筑碳中和是至关重要的。
再常见的中央空调系统中,一般包括冷水机组、冷却塔、冷水水泵及冷却水泵等几个主要的耗能部件。当下随着制冷技术的不断进步,冷水机组的效率正在不断提高,尤其是带能量回收以及磁悬浮冷水机的广泛应用更是有效降低了冷水机组的整体能耗占比。然而随着冷水机组的能耗降低,冷却塔和水泵的能耗的占比却在不断的提高。
如何解决当下空调系统的节能问题,其主要矛盾已经转变为各类子设备之间的运行配合以及和其他系统之间的高效联动了。至此,我们必须对空调系统的运行特性以及节能控制的理论出发点有深刻的理解。结合行有嘉智能节能方案的诸多实践案例来看,对于中央空调节能控制的特性问题我们大致整理出以下五点,希望对于大家能有帮助。
(一)干扰因素众多
中央空调系统在运行期间,会受到外界气温和太阳辐射因素的影响,也会受到室内设备的影响。这些因素造成中央空调系统运行效率降低,无法达到预期运行效果。
(二)控制效果受调节对象影响
在中央空调受到干扰的情况下,被控量会随着时间的变化不断变化。中央空调节能自控系统在运行的过程中,为了避免受到外界干扰因素的影响,会自动控制室内温度、湿度以及空气质量。不过最终的控制效果并不取决于中央空调的自控系统,而主要取决于被控对象(调节对象)特性和系统运行的合理性。
(三)温度和湿度具有相关性
空调节能控制系统主要是对室内空气温度、湿度加以控制,在同一个调节对象中,同时对两个被控量加以调节。空气状态的两个主要参数温度和湿度,并不是完全独立的两个变量,两个变量在调节过程中存在相互影响关系。当相对湿度发生变化时,若开启加湿器或表冷器进行加湿或除湿,则将引起室内温度波动;当室内温度变化时,室内空气中的饱和水蒸气分子压力会发生变化,在绝对含湿量不变的情况下,室内空气的相对湿度发生变化。也就是说,在中央空调的作用下,室内温度升高时,湿度会有所降低,室内温度降低时,湿度则会有所上升。另外,在中央空调调节过程中,如果某一个参数发生变化,另一个参数也会发生相应变化。例如,在夏季,通过表冷器进行祛湿处理,开大冷水阀,可以使湿度控制在标准范围内。如果中央空调在未进行送风再热处理的情况下,送风温度较低,会对空气湿度产生一定影响。
(四)多工况运行及转换控制
中央空调系统在实际运行过程中,能够根据室内环境情况实现自动调节。在室内条件发生变化的情况下,中央空调系统运行状态可以自动转变。同时由于空调运行状态的多样性,空调运行管理和自动控制设备趋于复杂。
(五)整体控制性
中央空调自动控制系统在实际运行的过程中,一般是以空调内部温度和湿度控制为核心,通过运行转换,实现对空气的处理。空调系统在运行过程中,根据工作程序,实施相关操作,以此对室内温度和湿度加以控制。在系统运行期间,某一设备如果出现故障,对中央空调的运行和节能控制将会造成严重影响,对室内温度和湿度的控制效果也会造成很大影响,甚至会导致系统自动停运。
在我们充分了解了空调节能控制系统的运行特性之后,就可以做到结合需求侧和负荷侧信息实现自动化的节能控制了。最主要的还是对于制冷机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机及各相关电动阀门智能开关和启停,还有就是对于机组的运行搭配设计和参数设定也能更为合理。
楼主最近还看过