  1、UPS电源怎样保养?


  1)、正常时,电池每隔3——6个月充、放电一次,放电后标准机的充电时间应不少于10小时。


  2)、UPS长期闲置不用,应3——6个月充电一次。


  3)、电池使用环境要求温度在0℃到40℃之间,避免阳光直射并且保持清洁。


  4)、一般在室温条件下,正常使用时WILL密封免维护铅酸电池的浮充使用寿命为3--5年。


  2、双机热备份后,电池如何维护?


  1).热备份时,主机与备份机可以采用不同容量的电池组,但是放电时需加以留意。


  2).大容量之电池与备机配套为宜,一旦主机故障,备机有足够长的时间持续供电。在实际情况下,主机平常由于市电的变化而转由电池供电的几率明显大于备份机,即备份机很少能自动转电池供电。故双机备份的电池维护主要针对备份机而言。具体方法如下:备份机电池维护:


  (1)在市电模式下,按主机开机键1S,主机转为逆变旁路状态,这时旁路指示灯及逆变指示灯都亮。


  (2)按备机开机键1S,备机转为自检直到电池低电压模式。LINE、BYPASS、BATTERY、INVTERLED会循环显示。


  (3)解除备份机电池维护状态有两种方式:


  A:手动,分别再次按开机键1S,则主备机均转入LineINV-Mode。


  B:自动,当备份机放电至截止保护电压时,主备机会转入LineINV-Mode;当市电异常或中断时,主备机会转入BATINV-Mode(电池供电模式)。