本文将以MCGS触摸屏与三菱FX5U PLC基于MODBUS协议下的无线通信为例,为大家详细讲解如何用无线方式解决触摸屏与PLC之间的通讯问题。

测试设备与参数

1. 三菱PLC型号:FX5U *1台

2. 触摸屏型号:昆仑通态TPC7062TD *1台

3. 无线通讯设备:DTD435MC *2块

4. 主从关系:1主1从

5. 通讯接口:Rs485接口(两线制)

无线系统构成

威纶通触摸屏作为主站,三菱FX5U PLC作为从站,并采用日系PLC专用无线通讯终端——DTD435MC,作为实现无线通讯的硬件设备,方便实现无线网络,无需更改网络参数直接替换有线连接。

接线方式

1. 触摸屏与无线设备的接线

第一步:用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连; 用一根红色导线将触摸屏Rs485端口的7脚与DTD435MC的A端口相连。

第二步:给无线通讯终端接入天线。

第三步:全部接线结束后,分别给触摸屏与无线通讯终端供电。

2. PLC与无线设备的接线

第一步:DTD435MC的Rs485-A端口接入三菱FX5U PLC自带的RDA与SDA端口

第二步:DTD435MC的Rs485-B端口接入三菱FX5U PLC自带的RDB与SDB端口

MCGS触摸屏主站设置

打开“MCGS触摸屏程序”文件夹

1.新建工程

2.添加设备驱动

3. 修改设备参数

4.建立数据通道

5.建立工程画面

6.下载工程

三菱PLC从站设置

1.PLC的设置

将PLC和电脑通过以太网连接,打开三菱PLC编程软件,选择“连接目标—以太网直接连接—通讯测试”

2.PLC站号的设备

选择“参数—模块参数—485串口”

3.将程序下载到PLC

无线通讯测试

可以通过触摸屏对应的指示灯检测X0到X3的状态,通过触摸屏按钮控制PLC的Y0到Y3,检查D4到D7的值是 20,21,22,23,表示通讯成功;也可以通过给D0到D3赋值,在电脑端监测D0到D3的值是否和触摸屏的值一致,表示通讯成功。