时空捻线机
D0的MODBUS 地址是4097,装置通讯地址1000转成16进制是4096,居然相差1。
不知为什么1
友情提示:打赏的积分将从您的工控网积分账号扣除
楼主最近还看过
也是很偶然发现的,看手册不会这么仔细
Smile-lyc
这个应该没问题,貌似主从站通讯时,从站地址要加1.好像在哪见过这种说法,不知道我是不是记错了
卖艺不卖萌
这个应该是可以设定,有些起始地址为1,也有按0做起始地址的。modbus poll软件里有对应的设置。
yezhanjun210
赞一个!
"卖艺不卖萌" 的回复,发表在3楼 对内容: 【这个应该是可以设定,有些起始地址为1,也有按0做起始地址的。modbus poll软件里有对应的设置。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
这个说明MODBUS 地址定义初期还是有争议的,我用的是威纶MODBUS与台达DVP通讯发现这个差一。
不应该算是争议吧,只是最初莫迪康是按起始1做的,也没做限制或者定义标准。
yerone
不应该算是争议吧,只是最初莫迪康是按起始1做的