1、箱式变电站的安装注意事项
箱式变电站安装放置的路面应选择在较高处,以防雨水灌进箱变内干扰设备运行。浇筑水泥混凝土平台时要在高低压侧留出空档,方便电缆进出线敷设,开挖地基时,如遇废弃物或腐土堆积而成的路面时,必须先挖出实土,然后填入较好的土壤并压实后,再填三合土或道渣,保证地基牢固。
箱式变电站接地装置和地线同用一接地网。接地网一般在根基四处打接地装置桩,然后连接成一体。箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连接,箱式变电站使用后,应按时检查接地装置连接处,应不松动、不锈蚀。按时测量接地电阻值,接地电阻应不超过40。
2、箱式变电站的使用要求
箱式变电站以自然风循环制冷为主。因此在其周围不可以违规乱堆放,尤其是变压器室门不能阻塞,还应按时清除百叶窗通风口上的粘附物,已保证全部电气设备不超过最高允许温度。
低压断路器断电后,应检查跳闸原因后方可试送,若送不成功必须彻底找到故障原因,清除后才能送电,避免故障扩大。
箱式变压器高压配电室内应安装氧化锌避雷器,安设形式必须方便试验及拆装拆换。
高压配电装置中的环网开关、变压器、避雷器等设备应按时检查维护,发现问题及时修整,按时做好绝缘预防性试验。箱式变电站停止使用时间超过3个月,在投运前应做好全项预防性试验。
拆换无开断能力的高压熔断器,必须将变压器停电,操作时要正确解除机械连锁,并使用绝缘操作棒。
箱式变电站全部的进出线电缆孔应封堵,避免小动物进入造成故障。
箱变外壳上必须具有高压危险警告装置和电器设备的铭牌编号。
楼主最近还看过