您可以区分探头比例校准和探头低频补偿? 点击:99 | 回复:0



普科科技

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:110帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:269
  • 注册:2021年8月06日
发表于:2022-05-25 15:46:11
楼主

用波形测量仪器看波形,精确测量结果和真实波形获取不仅取决于测量仪器本身性能,同样和打开测量大门的探头也是息息相关。那探头比例校准和探头低频补偿扮演怎么的角色,功能又是怎么实现呢?本文以致远电子ZDL6000示波记录仪举例说明。

1.功能对比

探头比例校准:修正探头比例,提高探头测量的精度,实现测试测量准确性。

探头低频补偿:纠正波形失真,测量前调节补偿电容,实现测量信号保真度。

2.操作步骤

探头比例校准

(1)当100M卡存在时,选中显示界面任务条中探头接入的信号通道;

(2)选中探头比例选项,点击“未校准”,等待校准完成;

(3)真实校准系数=探头比例×校准系数

探头低频补偿

(1)将探头BNC母头连接到示波记录仪的BNC输入通道中,探钩接到示波记录仪器前面板的“探头补偿端”。

(2)先使用【Auto Setup】一键捕获粗调,在通过水平或垂直相关旋钮微调。若出现过补偿和欠补偿现象则需要进行探头的低频补偿调节。

(3)可以用手或者一字起子旋转调节低频补偿调节孔。

3.达到效果

探头校准状态:已校准

校准后探头比例:1×9.9812

探头低频补偿

探头低频补偿后,平坦方波