楼主最近还看过
这个任何一种仪表都是这样的吧,4-20ma最低4ma最大20ma,模拟量输入口也是有输入范围的,当低于4ma时按照4ma算,高于20ma时按照最大20ma算。当然便宜的那种可能长时间超过20ma采样电阻就over了,低于4ma也是有可能的。
看你的意思是模拟量出吧。输出也有输出范围的,也就是输出阈值,你作为输出方,那么设备方相对于你来说,就是输入方,输入同样和上面说的一样,拿变频器来说可以设置最低频率这个参数,当你的模拟量低于下限4ma时变频器会以最低频率运行,在变频器那一侧在低于4ma时认为你的输入就是0。大部分设备都是这样的,做了模拟量输入控制这个功能人家肯定会考虑你提到的这种情况。
"请叫我王老湿" 的回复,发表在1楼
对内容: 【把输入信号搞到PLC里面去处理不香吗?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
是这样的,我的意思是现场设备是PLC在进行控制,如果PLC系统的模块损坏或者崩溃了或者信号线路损坏了,那么控制信号就会中断,而现场设备在信号中断情况下,一般都会出现设备关闭的情况,而现场又不允许出现这种情况发生,因此,就需要有一个中间设备来判断控制信号是否中断,一旦信号中断,该设备就发出一个可以确保设备朝安全方向运行的信号。