三菱变频器A800参数求教 点击:1335 | 回复:2



凡尘一过客

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 349回
  • 年度积分:934
  • 历史总积分:1138
  • 注册:2015年8月21日
发表于:2022-04-02 11:53:50
楼主
求助帖30分-已结帖

升降机用,A800需要设置哪些参数。

编号    设置    说明    
1    50    上限频率    
4    30    高速    
5    15    中速    
6    5    低速    
7    1    加速时间    
8    0.01    减速时间    
9    2    电机热保护    
11    0.5    直流制动时间    
21    1    减速时间单位    
29    1    加减速曲线    
30    1、11、21    再生制动功能选择    
70    10%        
71        电机类型    
77    0    参数写入    
79    2    运行模式    
80        额定功率    依据电机名牌设定
81        电机极数    依据电机名牌设定
83        额定电压    依据电机名牌设定
84        额定频率    依据电机名牌设定
178    60    正转启动    
179    61    反转启动    
195    99    继电器输出1    ALM异常
196    20    继电器输出2    
279    50%    制动开启电流    
292    8    自动加减速    
800    20    控制方法选择    

以上设置有问题吗,该怎么设置优化,谢谢



楼主最近还看过



空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 414回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:19088
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2022-04-08 15:03:48
1楼
根据负载特性,由于升降机的启动力矩会比较大,你还需要考虑设置最低启动频率。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2022-05-19 15:17:24
2楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。

3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师