前天,公司洗发水配料工序出现DP网络故障,其中有几只触摸屏无法与自己配套的PLC通讯,管理下载配方的主机与几套PLC通讯时断时续。


当时听说上述情况以为是某个接头松了,让车间维修工自己处理,结果弄了半天没修好。我上班到现场一看,情况如上段所述。我先让车间操作工描述了故障发生前的事情,好像是有两台变频器被电工更换,精制机拆装涉及电机及电缆拆装,变频器换完后重新上电就出现上述故障现象。


我观察该车间组网情况:一共有六套独立S7-300PLC系统柜加一台Wincc主机,通过DP网络通讯,该DP网络上除了挂上述6台设备,还挂有每套PLC的称重仪表IND221从站15只及触摸屏8只,构成一套复杂混乱且难以判定首尾的DP网络,柜间DP线走夹层及管道。各PLC的 SF灯亮BF灯闪,一些MP370触摸屏上数据时通时断,TP177屏门由于不会自动恢复一直##(除非重上电)。


根据上述情况综合分析,可能原因如下:1)系统设备从2010、2012到2016、2018各年段都有,DP接头腐蚀、老化均有不少,从引起变频器损坏更换引起电源功率不足可能导致大面积通讯不畅,但万用表测不出问题,换接头重新处理接头能改善情况,或者可以考虑降低通讯速率(需各大小网一起降,有点麻烦特别是有些程序没备份,现在网络不畅上载不了),或者更换新电源。2)夹层或管道中DP电缆破损导致有信号线接地,让电工粗看了下没发现明显破坏。


由于我手里只有3只备用DP接头,只能更换比较明显腐蚀的接头,先换掉后发现,把部分接头终端ON,有三套PLC的SF及BF灯灭了,说明问题在其余线路上。可是其它线路只能清理接头,再终端ON,前后都报故障,无法判定是某个设备还是几个设备有故障。到此时已经过去3天,车间等不及,让原厂技术人员现场处理。他们带了10只非西门子DP接头,坚持现场状态后,直接把看起来不正常DP接头都给换了,然后再观察,结果其中5套PLC的SF灯BF灯常亮了,只有l套PLC因为被终端ON无故障。然后主机通讯也全断了,甚至有只PLC因为从站仪表被终端ON直接不运行,这下他们傻眼了,我们也慌了,没法生产了。他们说需要配原厂的DP接头,让我们去买,我们哪能这么快买来?


我向上级汇报情况后,让厂家技术人员把旧接头换回去。先找了个还在闪BF的PLC柜(本柜通讯时好时坏),把旧的DP接头换回去,换好后发现SF及BF也常亮了,本柜通讯也断了。他们认为刚换的接头没用,旧接头换回去估计也难恢复了。唉,真够倒霉的,本来还勉强能用的,现在彻底歇菜了!


我忽然想到虽然是非正品但应该不会全废啊,他最开始换了CP5611卡接头不也能时断时续通讯,现在SF及BF灯常亮只表示掉站,只要依次换回旧的,有几个正常就可能恢复。另外我想PLC是否检测到别的主站(虽然没DP组太)掉站是否也SF和BF常亮,跑过去把靠终端ON正常运行的PLC给拨回OFF状态,靠!这个PLC的SF及BF灯未亮,其它PLC的SF及BF还真全灭了!!主机也通讯正常了!!! 这情况虽然解释不通,但问题排除了,大家终于可以松一口气了。


总结 经验:

1)S7-300/400PLC的BF灯闪表示网络不稳定,BF灯亮表示网络有主站或从站掉站。

2)如果遇见这种理不清头尾的旧网络出现网络不稳定,一定带足够替换所有接头数量的可靠DP接头及DP电缆用去替换,毕竟理清出入电缆耗时更多且最后还是替换只是数量少点。

3)如果发现是掉站,要么是该站接头不好,要么是该站坏了,同时需备接头和从站及一定数量DP电缆,有专业制线器更好。

4)各PLC主站之间虽然没有数据通讯,但主机CP5611里组太与旧款S7-300/400PLC DP通讯,主机掉站估计PLC的SF及BF灯常亮(我发现以太网没主机连上,PLC会BF灯闪烁)。

5)设计中尽量减少同一网络中DP从站及DP接头数量,各主站尽量用双DP口(或PN/DP双口、双PN口)把带从站DP小网络与主站(一二类)之间大网络隔离开,比如小网络DP网,大网络距离远采用另一个DP网或光纤PN网(距离不远就PN以太网就可以),这样一方面维修人员能快速锁定故障点,另一方面发生故障影响小。我们这套混乱的大一统DP网后续准备各主站柜内保持DP网,各主站及触摸屏、主机采大PN网络集中总交换机改造。

最后最重要的一点,DP网络中所有DP电缆标记好首尾的DP站点地址,方便排查问题,否则就必须带够所有设备逐一更换排查问题。




楼主最近还看过



fighting2021

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1024帖 | 7244回
  • 年度积分:1290
  • 历史总积分:18898
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2022-04-02 08:35:07
1楼

感谢楼主的经验分享

asdfh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2022年4月04日
发表于:2022-04-04 16:11:15
2楼

厉害

will666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 98回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:1669
  • 注册:2006年2月22日
发表于:2022-04-06 13:28:00
3楼

DP网络一定要搞清楚进出顺序,比较方便排查故障。

三秋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2022年3月15日
发表于:2022-04-07 09:56:25
4楼

感谢分享

guoket

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1522回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2022-04-12 10:41:43
5楼

感谢分享!

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:39帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2022-04-17 12:39:50
6楼

DP网络故障是最痛苦的了!

姚先尚

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:11
  • 历史总积分:177
  • 注册:2016年10月07日
发表于:2022-04-18 09:10:58
7楼

经验之谈

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1342回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:7918
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2022-05-03 15:33:05
8楼

做的好的项目在HMI上面可以看到DP站点在线状态,做的不好的用PLC软件一看就知道哪个站丢了,也不是特别复杂,主要是线路排查 接头拆卸  查找 麻烦一些,有时候还得考虑成本货期,设备的OEE

郭冬冬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 619回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:147000
  • 注册:2022年4月24日
发表于:2022-06-16 19:59:36
9楼

感谢楼主的分享

A0徐某人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2022年5月31日
发表于:2023-03-16 15:30:04
10楼
感谢分享

hzj123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 138回
  • 年度积分:101
  • 历史总积分:166
  • 注册:2010年5月28日
发表于:2023-04-26 09:07:32
11楼

感谢分享

zhouinb

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 659回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:58
  • 注册:2010年4月30日
发表于:2023-04-26 10:43:32
12楼

谢谢分享


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师