今天维了一个电柜,客户在试机时,有5台电机,就烧了四台(还有一台没敢试)。因为电机有点大(55KW一台),再加上客户自己已经烧过4台机了,所以我到现场后也异常小心。经过长达两个多小时的反复检测,得出的结论是:电柜没问题,电机没问题,其它接线也没问题。于是我开始试机,结果第一台机电机在启动6S钟左右,电流一直保持在267A左右,第二台,第三台都是如此。到此有点怀疑自己的判断?我又测了启动时的电压379V,也正常。但是刚修好的3台电机都有问题,似乎也没道理。
于是我大胆的启动测试了第四台水泵电机,结果启动电流正常,但后来又发现电机是反转的,顺着这个思路我最终找到了真正的问题点。
再次重申,这是一个消防控制柜,电路,电机包括电机接线最终确定都是没问题的。但又为什么会烧电机呢?欢迎大家多多讨论,到时我再公布结果
楼主最近还看过
"龙洞刘工刘云燕" 的回复,发表在4楼
对内容: 【试机的老板略懂电路皮毛,他在启动时测了电机的启动电流5S左右还有270多安,于是他感觉电路有问题,就将电机停下来,然后又去摸了一下电机又没发热(这时实际电机内部一定很热了,只是时间太短,热还没传出来)...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
在没有脱开电机轴机械连接的情况下,怎么说与电路没关系?如果电路正常,电机发热与过流控制是配合的,不会烧电机。烧电机,就证明电路有故障,起码过流保护设置不对。
"研讨会宣传员_3259" 的回复,发表在10楼
对内容: 【看楼主的回复,应该是启动切换时间不匹配,并且此电机应与压力相关,但电路没有压力控制回路,这应该是电路设计的有问题,不应该说电路没问题吧。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
本电路设计时,手动是没有水压保护的。电机的过载保护用的是模拟量控制的,如果电机电流持续大于设定值并超过12S电机才会过载保护并报警。烧电机的主要问题是试机时出水阀没打开,老板又怕电机质量不行反反复复频繁启动造成的。现在直接试自动一切正常。