求助安川变频器开机显示SC,急急急急,谢谢 点击:1507 | 回复:2



IC维修

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2015年7月01日
发表于:2015-07-01 21:54:36
楼主

我有一台安川变频器开机显示SC,初故障是模块炸掉了,驱动检查没找到问题,没上模块前开机驱动电压交直都正常,请问该怎么修????




丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-07-02 09:55:51
1楼

SC是安川自己人用的代码,在技术手册上都不写出来;

SC:IGBT炸掉、输出侧短路、内部短路

 

硬件损坏了,只能更换模块,找专业人士修理一下       

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-07-02 13:11:46
2楼

SC=si cao 

换算成中文就是死操

这下子你明白了吧