本案例为施耐德PLC通过北京倍讯EtherNet/IP转Modbus网关连接AB PLC(1769-L32E)的配置案例。
使用的硬件设备如下:
1:施耐德PLC一台
2:AB PLC一台(1769-L32E)
3:北京倍讯科技EtherNet/IP转Modbus网关一台(型号:BX-601-EIP)
4:电脑一台
操作步骤
5、打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加EtherNet/IP转Modbus网关的EDS文件;
6、安装完成后添加模块,选择New Module;
7、输入EIP寻找EtherNet/IP转Modbus网关网关模块,名称显示为EIP001;
8、双击EtherNet/IP转Modbus网关模块设置参数;
9、设置EtherNet/IP转Modbus网关的设备名称(名称可随意)和IP地址,本例为KJ1 IP192.168.1.5;
10、点击Change设置数据的输入输出长度,本例为16个字节;
11、下载配置到PLC;
12、打开EtherNet/IP转Modbus网关配置软件;
新建项目选择EIP2MM;
13、设置与PLC的通讯参数;
14、要与PLC那边一一对应;
设置EtherNet/IP转Modbus网关的modbus参数;
波特率,奇偶校验,数据位,停止位等(注意,在奇偶校验不为无时数据位请选择9);
15、在ModbusRTU处单击鼠标右键选择插入从站站号;
16、填写从站站号,如有多个modbus设备可添加多个从站;
17、同样在NODE处单击鼠标右键插入功能码,并填写读取的寄存器参数;
18、配置完成后选择网关的com口进行下载;
19、施耐德PLC软件设置
在本方案中我们以施耐德PLC型号为M100C16R为例,实现施耐德PLC之间的无线通讯。
编程软件:EcoStruxure Machine Expert – Basic V1.0
20、硬件配置;
21、如下图所示,打开软件上对应的PLC型号。我们这里选择TM100C16R;
22、选择后软件主视窗如下图所示:
23、如下图所示,双击绿色部分(串口配置);
24、按照下图新型串口配置:
如下图电机视窗左侧的SL1(串行线路)下方的MODBUS依次设置对应的从站号和主站;
25、注意:这里设置从站的话需要设置从站号;
当施耐德PLC与其他设备modbus rtu通讯时,如果PLC做从站,只需要配置下硬件的参数即可。
1、然后%M就相当于是01功能码00001-19999的数据;
2、%MW就相当于03或16功能吗的40000系列;
对对应的寄存器地址进行读写就行。
以上是应用北京倍讯EtherNet/IP转Modbus网关连接施耐德PLC和AB PLC(1769-L32E)的配置方案。
楼主最近还看过