变频器无故停机的原因分析 点击:100 | 回复:3



跃迁光电

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:21帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2022年3月22日
发表于:2022-03-22 16:34:44
楼主


工厂有一台变频器(MM3-30KW),前一阶段经常会出现无故停机的现象,大大影响产线。对所有可能的原因进行了排查,始终没有发现任何问题。后来经变频器厂家介绍,有可能是供电问题,建议我们先排查一下。

因为变频器的基本原理是给异步电动机提供调压调频电源,以满足节能或者工艺要求,其具有3个部分:整流、直流和逆变部分。如果外部电压不稳定会导致直流电压下降,从而使得逆变部分不能持续输出所设置的电压等级,从而使得变频器保护停机。

在我们的排查过程中,我们使用电能质量分析仪对变频器的输入电源进行了约半个月的监测。事实证明,供电质量真的会影响变频器的正常运行。通过记录的趋势图来看,供电电源存在比较严重的电压暂升暂降以及瞬变过程,这为电源的改造治理提供了详细的数据,以下是部分记录和分析结果(包括波形):

图片3.png

在监测的第6天,变频器又出现了一次突发的停机。通过查看电能质量分析仪记录的数据,能够明显看出在停机的同一时间出现了一次非常严重的电压暂降,降幅接近80%。由此,可以确定此次停机是由于电压暂降引起的。


图片2.png

最后给各位工程师分享下可能导致变频器停机的常见原因:

  1、供电电压是否正常,太高太低都会造成停机。

  2、参数设置是否正确,有的场合,比如恒压供水,达到了目标压力后,会自动停机的,等小于目标压力,然后又会重新开启,这是正常现象。

  3、电源中是否存在大量谐波,这个需要使用电能质量分析仪,或者手持式示波表来进行检测。

4、变频器硬件故障。比如接触器等硬件故障等等。