modbusProfinet网关连接台达VHF-M变频器到1200PLC

简介:

案例用兴达易控modbusProfinet网关(XD-MDPN100)把台达变频器接入到Profinet网络,用到设备兴达易控modbusProfinet网关XD-MDPN100,台达变频器VHF-M

博图配置:

打开博图,加载并安装GSD文件

modbus转Profinet

在设备视图添加modbusProfinet网关文件XD-MDPN

 modbus转Profinet

摁住PLCPN口拖拽到ModbusProfinet网关的Profinet从站接口

modbus转Profinet

XD-MDPN网关上右击并分配设备名称

 modbus转Profinet

modbusProfinet网关设备名称命名为xd-mdpn(记住这设备名一会儿用得到)

点击分配名称

modbus转Profinet

把硬件配置下载到1200PLC

 modbus转Profinet

下载到硬件组态时候,此时PLC IP地址为192.168.0.1

                         XD-MDPN100地址为192.168.0.2(地址一会儿用得到)

 modbus转Profinet

modbus转Profinet

台达变频器通信参数

 modbus转Profinet

变频器参数设定看下图参数

 modbus转Profinet

拿变频器启动停止举例

modbus转Profinet

站地址为1

波特率:9600

数据位:8

校验位:无校验

停止位:2

寄存器起始地址为2000H转换恒十进制为8192

打开modbusProfinet网关配置软件

 modbus转Profinet

modbus转Profinet

PLC QW输出值转换成二进制是00  01  00  10

转换成十进制为12

寄存器起始地址为2000H,让变频器启动的报文应该是

01 06 20 00 00 12 03 05

以上就是ModbusProfinet网关的配置,把台达变频器接入到Profinet工业以太网总线上