年后开班不久,客户报修:液阻柜启动过程经常导致高压变压器侧高压断路器跳闸。
客户是上帝,是企业生存之本,不敢怠慢。电工师傅们顶风冒雪一路感到客户现场进行故障检查排除。
初到现场客户描述:
1、水温测温仪显示一直不准;
2、可以正常启动,但偶尔不可以;
3、主电动机启动过程导致高压断路器跳闸(偶尔),给正常工作带来损失。
其实液阻柜属于绕线电动机串电阻启动类型,启动电流大(尤其转子接触器吸合瞬间),整体电路不复杂。远程启动为PLC控制柜给出一信号,满足要求既可以正常启动。
液阻柜启动、停止、信号参数显示
液阻柜控制电路部分
按照转子串入电阻值要求,测量液阻柜水箱水阻:发现一相0.98欧姆,一相1.0欧姆,一相1.2欧姆。
然后分别给三相液阻水箱增减电解粉,再次测量水阻值,基本在0.98上下,符合要求。
这是电动机参数,依据转子串入电阻值大小标准,可以计算出电阻:转子电压578除以转子电流416乘以0.7约为0.97欧姆。
客户反映温度仪表显示问题,检查接线没有发现问题,换只仪表正常。
电动机智能保护器偶尔有接触不良现象存在!换个航空插头正常。
检查电动机定子接线,没有发现破损、接触不良现象存在。
测量电动机开路电压符合要求:一相576V,一相579V,一相578V。均正常。
最后所有疑点排除,第一次上电空载测试(传送皮带拿掉)。
完全启动时间设定65秒,启动瞬间电流为400A上下,且三相平衡,随着时间延长电流稍有往大走趋势。450、500基本这样。当转子短路接触器吸合瞬间电流达到峰值1000以上。然后进入平稳阶段,电流约为100A。
转速表适时测量电动机转速,满足要求。
第一次上电带载测试(传送皮带放好),没有放料。
完全启动时间设定65秒,启动瞬间电流为1000A上下,且三相平衡,随着时间延长电流稍有往大走趋势。1200、1400基本这样。当转子短路接触器吸合瞬间电流达到峰值2000以上。然后进入平稳阶段,电流约为150A。转速表适时测量电动机转速,满足要求。
第一次启动成功。
然后停止。等到电动机完全停下,再次上电启动(带皮带)。
开始启动一切正常,待转子短路接触器吸合瞬间,高压断路器跳闸。
中间断断续续启动6次,液阻柜水温慢慢很快升到了设定值65度。(因为启动过程,转子铜排电流大,水温快速升高也正常)。
液阻启动缺点就是启动电流大,尤其转子接触器吸合瞬间。电流过大会导致断路器跳闸。
目前试着让客户联系电力部门,看一下高压断路器时间参数是否可以调长一些。时间增加可以躲过电流峰值。就可以完全正常启动了!
楼主最近还看过