【新手求助】欧姆龙Sysmac Studio模拟运行时变量显示“不加载” 点击:1392 | 回复:2



Zafa

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:130
  • 注册:2022年1月08日
发表于:2022-01-08 17:41:03
楼主
求助帖30分-已结帖

本人是新手,目前在自学欧姆龙PLC。尝试用Sysmac Studio模拟运行时,变量显示“不加载”,在网上未搜索到相关解决方法。请论坛的大神指点一下,不胜感激!


image.png



楼主最近还看过



风沐四季

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 52回
  • 年度积分:122
  • 历史总积分:1374
  • 注册:2011年7月29日
发表于:2022-02-08 16:07:35
1楼

这种情况是当前的程序段没有分配到任务里. 任务设置→程序分配设置  将程序段分配到任务里

出局者

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 18回
  • 年度积分:331
  • 历史总积分:1311
  • 注册:2018年6月16日
发表于:2022-01-17 15:19:27
2楼

程序共享一下我告诉你