LabVIEW编程LabVIEW开发PXI-6704输出大于20mA的电流例程与相关资料
PXI‑6704是一款静态模拟输出设备,具有16位,32通道,PXI静态模拟输出。可以使用PXI‑6704来创建软件定时的电压和电流输出应用程序。能够独立设置每个通道的输出电压范围。PXI‑6704还包含8条5VTTL/CMOS数字I/O线。。
其外观如下图所示。
通过NI电流输出设备提供大于20mA的电流NI-9266、NI-9265、PCI-6703、PCI-6704、PXI-6704、使用是NI9265、NI9266或NIPCI-6704等模拟输出设备,根据说明书可以输出0.1到20.2mA的电流。是否可以从这些设备发送超过20mA的电流?是否可以组合电流输出模块上的通道,以便输出超过20mA?
Supply Greater Than 20 mA with NI Current Output Device - National Instruments
答案是肯定的。可以从NIPCI-6704、NI9266和NI9265提供超过20mA的电流。
这些器件仅限于在单个通道上提供20mA电流输出,但可以通过并联连接两个或多个输出来输出大于20mA的电流。
虽然可以增加模拟输出设备提供的电流,但仍受限于最大电压。NIPCI-6704可以提供最大10V的电压,NI9265或NI9266可以提供高达12V的电压。根据欧姆定律(V=I*R),当您将电流供应增加到恒定阻性负载时,必须产生的电压量会增加。由于电压生成受到限制,因此能够驱动电流通过的负载电阻被限制在最大值内。
例如,如果通过负载提供40mA的电流,而NIPCI-6704可以产生的最大电压为10V,则负载被限制为最大电阻为250Ω因为10V/40mA=250Ω(V/I=R)。如果负载大于250Ω,器件必须产生大于10V的电压才能驱动设定的电流电平,这是不可能的。
并联连接电流源时,产生的电流是源的附加值。按照以下说明并联接线电流输出。
将两个或多个电流输出通道连接在一起。例如,当使用NIPCI-6704的通道16和17时,导线引脚67和32在一起。
将两个或多个相应的模拟接地引脚连接在一起。在NIPCI-6704上使用通道16和17时,这对应于引脚68和33。
如果您正在使用LabVIEW,您可以使用下面的LabVIEW代码在多个通道上发送输出电流。由于NI9266是一款CompactRIO模块,因此本示例程序不适用,因为它使用NI-DAQmx功能。但是,此任务的一般设置是相似的,可以应用于CompactRIO功能。
选择当前输出设备的正确设备编号以及该设备的适当通道。为您正在使用的每个电流源分配0到20mA。运行该程序。您在任何电流输出通道和模拟接地之间测量的电流是您连接在一起的所有电流源的总和。
厂家有LabVIEW的例程,但是比较冗余,根据项目的实际要求,编写了合适的软件,如下附件所示。
相关资料说明,如下所示。
LabVIEW、LabVIEW开发、LabVIEW编程、LabVIEW程序
文字内容均在附件Word中,同时上文中提到的例子和资料,均在word中的附件里,可点击下载。登录www.bjcyck.com可以查看更多详细信息。这里只是简略的介绍,有任何关于LabVIEW、LabVIEW开发、LabVIEW编程、LabVIEW程序相关问题,请与我们联系。
链接地址为:http://www.bjcyck.com/nd.jsp?id=317#_np=2_358