必须安装可燃有毒气体检测仪的场所 点击:407 | 回复:0



气体检测专家

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2021年10月22日
发表于:2021-12-15 17:10:02
楼主

一、化工行业

根据《石油化工企业可燃气体检测报警设计规范》规定:生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施,应按规定设置可燃气体报警器装置。

二、石油石化

石油石化生产过程中存在的有毒有害气体有:硫化氢、氯气、一氧化碳、氨气等,应按规定设置可燃、有毒气体报警器装置。

三、餐饮业

法规《草案》第十条规定,“餐饮场所应按照有关规定安装符合国家质量、计量标准的可燃气体浓度报警等安全装置,配备干粉灭火器等消防器材和设施,并保障其正常使用。

四、 煤炭行业

炼焦工业、煤气化-合成氨、煤基甲醇、煤制合成油、煤化工联产都对气体报警产品有广泛的需求。

五、 制药行业

制药行业使用的丙酮、甲醇、酒精等大量的危险品,存储和管理不当,引发爆炸的可能性相当高,而可燃、有毒气体报警器,是检测危险品泄漏采取的技术措施中很有效的一种。

以上分享的只是一小部分使用场景,可燃、有毒气体报警器还可广泛应用于食品安全、航天、医疗、农业等各个领域。

六、其它规范

在工业生产中,可燃气体传感器和有毒气体传感器所装置的探测报警装置的设置场所要依据现行的国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92,99年修订版)确定。

《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)中规定,建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设可燃气体报警装置(11.4.2条)。

《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92,99年修订版)中规定,在使用或产生甲类气体或甲、乙A类液体的装置内宜接区域控制和重点控制相结合的原则,设置可燃气体报警器探头(4.6.11条);在可能泄漏甲类气体和液体的场所内,应设可燃气体报警仪(5.1.4条)。

还有一个行业标准,《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》(SH3063-1999),是检测仪设置的主要依据,其中规定,生产或使用可燃气体的工艺装置和储运设施(包括甲类气体和液化烃、甲B类液体的储罐区、装卸设施、灌装站等,下同)的2区内及附加2区内,应设置可燃气体检测报警仪。生产或使用有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内,应设置有毒气体检测报警仪(3.0.1条)。

由上述规定可知,在化工生产中,甲乙类生产装置和储存设施如果有可燃气体或者蒸气散发,能够形成爆炸性气体危险环境,在其2区及附加2区内,应设置可燃气体检测报警仪。爆炸性气体危险环境应按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)确定。如果生产和使用有毒气体,应设置有毒气体探测报警仪。

微信图片_20210412112717.jpg



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师