LabVIEW编程LabVIEW开发 旧程序升级维护
前段时间遇到一个LabVIEW软件维护的项目。系统是RT测试,和上位机有通讯,用的都是NI的控制器和板卡,只是时间比较久了,软件是用LabVIEW7开发的。客户反映说RT系统有问题,上位机软件无法工作了。经过分析,认为应该是下位机出了问题。
一般这种情况,我们都建议联系之前开发的公司,这是最省事的办法。客户说之前做项目的公司团队已经解散了,项目组的人早就各奔前程了,所幸还能联系到之前之前的工程师,只是人不方便过来,毕竟已经是在其他公司工作。
看了开发的程序,还是挺规整,很早之前能写出这样的来,也是很不错了。至少,阅读没有什么障碍。RT系统到底是软件问题还是硬件问题,无法准确诊断。而且现在的客户是后来参加工作的。对于当时的情况不太清楚,发给我们的软件是不是最终版本,也不能完全确定。
这样,我们就建议按最坏的方案来准备,程序完全梳理清楚,这样就算不是最终版本,我们也可以按照当前的需求进行修改完善。硬件需要现场测试。反复和用户沟通,建议还是找之前的工程师来做,我们花费的时间多,成本也会相对高一些。不过如果这次修改好了,后续再升级维护,就方便多了。我们接手后,就算是自己的项目了,会一直维护下去。
虽然我们公司规模不大,但一直在这个领域坚持。想起来当时的泛华测控,和NI几乎都是一家亲了。想不到现在都找不到维护售后的人了,真令人唏嘘感慨啊。很久没有听到泛华测控的消息了,网上搜了下,也还在经营,只是重心似乎转移了。哪位知道情况的,欢迎介绍一下。当时还参加过法华测控的培训,在这里表示缅怀和敬意。
以上先写这些吧。有时间了,再继续写。
LabVIEW、LabVIEW开发、LabVIEW编程、LabVIEW程序
文字内容均在附件Word中,同时上文中提到的例子和资料,均在word中的附件里,可点击下载。登录www.bjcyck.com可以查看更多详细信息。这里只是简略的介绍,有任何关于LabVIEW、LabVIEW开发、LabVIEW编程、LabVIEW程序相关问题,请与我们联系。
链接地址为:http://www.bjcyck.com/nd.jsp?id=300#_np=2_358