虹润OHR-D4系列智能电量变送器的常见问题与解决方法 点击:1288 | 回复:2



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-11-26 17:07:24
楼主

虹润OHR-D4系列智能电量变送器是一款高性价比的智能电参数变送器,它能替代过去传统的电流、电压、功率、 功率因数、电量等一系列变送器,降低系统成本,方便现场布线并提高系统的可靠性。

 

OHR-D4系列智能电量变送器具有交流电压/电流输入;直流电压/电流输出;输入电源磁隔离;输出电源磁隔离;输入-输出光电隔离;支持RS485通讯;配PCA编程器可组态;传输精度0.5%FS(20℃);模块化设计,体积小,功耗低等性能特点。可在线测量显示单相交流电压,交流电流,有功功率,功率因数等电参数;是为电力参数测量,电能质量监视,电气设备控制提供解决方案的电力测量及控制设备。

 

 



 

虹润OHR-D4系列智能电量变送器在操作使用的过程中需要注意哪些常见的问题呢?遇到了又该怎么去解决呢?快来和小编一起看看吧:

 

 

1、OHR-D4智能电量变送器外形尺寸是多少,什么安装方式?

答: D4智能电量变送器外形尺寸为宽*高*深为22.5mm *110 mm *115mm,支持标准的35mmDIN导轨安装。

 

2、OHR-D4智能电量变送器能测量显示有功功率吗?

答: D4智能电量变送器能测量显示电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素、工频周波等参数。

 



 

3、OHR-D4智能电量变送器能可以自己修改量程吗?

答: D4智能电量变送器可以修改量程,但是需要通过手持编程器(PCA)来修改。

 

4、OHR-D4智能电量变送器如果是电压信号输入的,可以自己切换为电流信号输入吗?

答: 不行,电压信号输入和电流信号输入的硬件是不一样的。

 

5、OHR-D4智能电量变送器可以电压信号和电流信号同时输入,然后分别输出两路模拟量能信号吗?

答:D4智能电量变送器的模拟输出只有一路,如果需要把电压和电流的信号同时输出只能选用RS485通讯来实现。

 



6、OHR-D4智能电量变送器允许输入Z大值是多少,如果超出范围怎么测量?

答: D4智能电量变送器只能接收Z大5A电流和500V电压的信号,如果超过了此电流、电压范围,则需要使用电流、电压互感器将信号降到5A和500V以下才可接入仪表。

 

7、OHR-D4智能电量变送器工频周波测量范围是多少?

答:D4智能电量变送器测量的工频的范围为45-65Hz(50-500V)。

 




楼主最近还看过



guoket

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1522回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:699
  • 注册:2011年10月09日
发表于:2022-04-15 22:34:02
1楼

了解一下,感谢分享!

介可视(西安)

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2022年5月06日
发表于:2022-05-06 11:11:32
2楼

虹润忠实用户,谢谢分享