西门子S7-200Smart和顺丰通W200变频器实现ModbusRTU串口通信 点击:142 | 回复:0



关育谋

    
  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:738帖 | 5640回
  • 年度积分:68
  • 历史总积分:84034
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2021-11-26 14:09:58
楼主

西门子S7-200 Smart和顺丰通W200变频器实现Modbus RTU串口通信


一、系统概述:

西门子S7-200 Smart系列PLC做Modbus RTU主站、顺丰通W200变频器做Modbus RTU从站,PLC可以对变频器实现启动、停止、给定频率、读取输出参数等操作。

二、通信连接:

1、USB转RS485电缆之RS485通信口连接至西门子S7-200 Smart系列PLC本体RS485通信口;

2、西门子S7-200 Smart系列PLC本体RS485通信口连接至顺丰通W200变频器RS485通信口。

三、顺丰通W200变频器通信参数设定:

1、Pr0.00:设定为1,变频器起停由通信方式实现;

2、Pr0.01:设定为2,变频器频率给定由通信方式实现;

3、Pr1.00:设定为1,通信协议选择Modbus RTU协议;

4、Pr1.01:设定为1,变频器做Modbus RTU从站站号为1;

5、Pr1.02:设定为5,通信波特率设置为9600bps;

6、Pr1.03:设定为6,通信格式为8、E、1,即就是8位数据位、偶校验、1位停止位。

四、顺丰通W200变频器Modbus通信寄存器地址表:
微信图片_20211126132437.png

五、西门子S7-200 Smart系列PLC之Modbus通信指令库安装:

西门子S7-200 Smart相关Modbus TCP客户端、Modbus TCP服务器、Modbus RTU主站和Modbus RTU从站指令库需要先行安装,方可使用,如下所示:
微信图片_20211126132524.png

六、西门子S7-200 Smart系列PLC编程详解:

1、网络1:初始化复位各标志位
微信图片_20211126132551.png

2、网络2:Modbus RTU主站初始化完成后置位M0.1,即可进行读写操作
微信图片_20211126132616.png

3、网络3:调用MRM_INIT_0指令实现Modbus RTU主站初始化,各个参数如下所示

输入参数:

ProtocolSeting:通信协议选择,为1选择Modbus协议;为0选择PPI协议,故而一般使用SM0.0

BaudRateSeting:通信波特率设定,这里设定9600,即就是通信波特率为9600bps

CheckBitSeting:校验方式选择,这里设定为2,即就是校验方式为偶校验

TimeoutSetting:超时时间设定,单位为毫秒,这里设定为1000毫秒

输出参数:

CompletionMark:初始化完成标志位

ErroCodeOutput:错误代码
微信图片_20211126132642.png

4、网络4:停止变频器程序命令段,停止变频器时,只需对M1.0进行置位即可

5、网络5:正转变频器程序命令段,置位M1.1即可使变频器正转启动

6、网络6:给定频率程序命令段,只需给VW106中写入实际频率值的100倍,即可给定频率
微信图片_20211126132856.png

7、网络7:给定频率执行命令段

网络8:写操作命令执行段,调用MRM_TRAN_0指令,各参数如下所示:

输入参数:

CommandWSwitch:命令开关,为1时开始执行MRM_TRAN_0指令、为0时停止执行;

SlaveAddressID:从站站号,范围为1~247;

ModbusFunction:Modbus功能码,支持1、2、3、4、5、6、15、16等8个功能码;

RegisterAddres:寄存器地址,设置范围为0~65535;

RegisterNumber:寄存器数量

对于 01 和 02 功能码,设定范围为 1~1920 个位 

对于 03 和 04 功能码,设定范围为 1~120 个字 

对于 05 和 06 功能码,设定为 1 

对于 15 功能码,设定范围为 1~1888 个位 

对于 16 功能码,设定范围为 1~118 个字

RegisterBuffer:读写缓冲区,参数 RegisterBuffer 是间接地址指针,指向 CPU 中与读/写请求相关的数据的 V 存储器地址。

输出参数:

CompletionMark:完成标志位,当 MRM_TRAN_0 指令执行完成后,该标志位被置位

ErroCodeOutput:错误代码
微信图片_20211126133024.png

9、网络9:写操作执行完成后,复位各个标志位,又开始执行读操作
微信图片_20211126133058.png

10、网络10:主站初始化完成后延时后开始执行读取参数操作:
微信图片_20211126133125.png

11、网络11:读取输出电压程序命令段 
微信图片_20211126133149.png

12、网络12:读取到的输出电压暂存至VW100中,复位各标志位,判断有无写操作
微信图片_20211126133159.png

13、网络13:读取输出电流程序命令段
微信图片_20211126133211.png

14、网络14:读取到的输出电流暂存至VW102中,复位各标志位,判断有无写操作
微信图片_20211126133221.png

15、网络15:读输出频率程序命令段
微信图片_20211126133234.png

16、网络16:读取到的输出频率暂存至VW104中,复位各标志位,判断有无写操作
微信图片_20211126133247.png

七、顺丰通W200变频器通信测试:

1、停止变频器测试:

串口调试助手发送:01 0F 50 00 00 10 02 01 00 B3 B5  

变频器返回:01 0F 50 00 00 10 45 07

2、启动变频器测试:

串口调试助手发送:01 0F 50 00 00 10 02 02 00 B3 45 

变频器返回:01 0F 50 00 00 10 45 07

3、给定频率测试:

串口调试助手发送:01 06 20 00 13 88 8F 5C 

变频器返回:01 06 20 00 13 88 8F 5C

4、读取参数测试:

串口调试助手发送:01 04 30 05 00 03 AF 0A 

变频器返回:01 04 06 0E D9 00 E1 11 AD E1 B5

串口调试助手收发截图如下所示:
微信图片_20211126133412.png

八、西门子S7-200 Smart系列PLC通信测试:

使用串口调试助手监控PLC发出之读写命令,如下所示:
微信图片_20211126133424.png

九、系统联调:

经过测试,PLC可对变频器实现启动、停止、给定频率和读取参数等操作:

十、通信调试工具提供下载:

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!

1分不嫌少!


楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师