发表于:2021-11-15 18:41:48
楼主

今天公司有一个故障,耽误1小时。

故障现状,PLC有输出,变频器有HZ显示,无电流输出。电机不运转。发现制动单元没有亮,怀疑是不是制动单元坏了,然后又把网线清理了一下。看是不是网线有问题。

  查看图纸,发现经过变频器还有一个接触器。接触器无吸合,但是控制回路上没有表示,图纸又不全啊,只有根据线号用万用表往上查,终于发现接触器线圈电源线头松了,导致接触器不吸合。动力电路没有电,所以变频器只有HZ显示无电流输出。



楼主最近还看过



fighting2021

  • [管理员]
  • 精华:4帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:1023帖 | 7244回
  • 年度积分:1284
  • 历史总积分:18892
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2021-11-15 20:54:30
1楼

后续如何处理的呀