RS232转PROFINET网关连接扫码枪的配置案例 点击:315 | 回复:0



移通创联

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:204
  • 注册:2021年7月10日
发表于:2021-10-21 17:17:42
楼主

本案例是用移通创联生产的YT-PN-04型RS232转PROFINET网关链接扫码枪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,YT-PN-04型RS232转PROFINET网关,扫码枪两台。

分为两步:博图软件配置侧和网关软件配置侧,两者都需要配置否则无法成功。

第一步:西门子编程软件博图侧配置
1,打开博图,安装gsd文件
图片6.png2,选择gsd所在文件夹位置即可确定后会出现在图中,选择安装即可。
图片7.png

3,安装完毕后在如下地址找到YT-PN-04型RS232转PROFINET网关模块
图片8.png

4,设置YT-PN-04型RS232转PROFINET网关的IP地址和设备名称
图片9.png

5,添加所需的输入输出字节长度
图片10.png

6,下载配置到PLC