可燃气体报警器持续误报警该如何解决? 点击:76 | 回复:0



欧森杰检测仪

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:280帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:538
  • 注册:2019年12月20日
发表于:2021-10-13 10:39:00
楼主

可燃气体报警器是一种气体泄漏检测报警仪器。当工业环境中发生可燃气体泄漏时,可燃气体报警器检测到气体浓度达到爆炸临界点或报警设置时,会发出报警信号,提醒工作人员采取安全措施,驱动排气、切断、喷淋系统,防止爆炸、火灾、中毒事故发生,确保安全生产。那么可燃气体报警器出现误报警该怎么解决呢?

欧森杰科技:可燃气体报警器持续误报警该如何解决?


1.可燃气体报警器发生误报警的情况

原因:可燃气体报警器老化

解决方法:重新标定、更换新的报警器。

2.可燃气体报警器使用途中显示面板不显示

原因:仪器供电电压不正常,仪器显示屏可能进水,电路板故障

解决方法:检查保险,检查连接仪器的线路。清洁仪器电路板并晾干,确定损坏后需更换电池板,更换新的仪器。

3.可燃气体报警器显示浓度值偏大的情况

原因:报警器标定时标气浓度不符合要求,传感器老化。

解决方法:使用合格的标气进行标定,更换新的报警器。

4.可燃气体报警器正常环境下示数不为0

原因:报警器零点漂移,传感器护罩可能残留可燃气体,传感器老化。

解决方法:在洁净的空气下重新标定零点值,拆开传感器护罩清理灰尘,更换新的报警器。