虹润T510触摸彩色无纸记录仪曲线画面的Y坐标按照什么值来记录? 点击:303 | 回复:1



虹润公司

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:803帖 | 68回
  • 年度积分:390
  • 历史总积分:7774
  • 注册:2000年11月11日
发表于:2021-09-23 08:38:41
楼主

虹润NHR-T510触摸彩色无纸记录仪曲线画面的Y坐标为什么按照百分比不按照实际值来记录?


考虑到现场有可能同时测量温度、压力、液位等参数,温度量程至少是几十上百度甚至上千度,压力量程很过是1.6MP之类的,如果按照实际数值来的话,1.6相对于100、1000就太小了,在曲线画面几乎看不到变化。所以一律按照本通道的量程上限下百分比来。如果需要查看在曲线画面上查看实际值,可以把历史数据拷贝到上位机上使用“DTM”软件查看,该软件支持Y轴为实际值并且量程可调整。