怎么通过三相电机实时电流来进行控制动作? 点击:1236 | 回复:18



林斌123456

    
  • 精华:0帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:45帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2021-09-08 23:59:27
楼主
求助帖150分-已结帖

有一个项目,1台75KW的破碎机,1台进料输送(给破碎机进料),1台出料输送(破碎完把料运走).


想实现的功能是,通过电流互感器监测出来的75KW的破碎机的实时电流来进行操作,

控制1:当实时电流大于触摸屏上的过载保护设定值1时,进料输送皮带把速度调慢,让进料少进一些.当感觉破碎机不吃力时,恢复之前的进料速度.

控制2:当实时电流大于触摸屏上的过载保护设定值2时,进料输送皮带立即停止,并且破碎机马上反转.发出报警声音,等工作人员复位后重新启动..


请教的问题:本项目的两个控制时机拿不准,因为破碎机的电流波动大,打到料和没打到料电流相差大,每2秒内电流经常有几十安的波动,怎么通过这种波动较大的实时电流值来判断上面的两个控制时机? (我的想法是,其一把实时电流值按5秒内时间的100次实时采样值进行平均值处理?  想法2是,统计一定时间内实时电流超过设定值电流的累计时间,达到一定时间就采取动作?).


虚心请教有没有这方面应用的高手,谢谢了.



楼主最近还看过



起个名字吧刘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 34回
  • 年度积分:253
  • 历史总积分:499
  • 注册:2018年4月12日
发表于:2021-09-09 08:29:36
1楼

友情提示:2秒变化不是问题关键。问题关键是你看到的是有效值电流,互感器测得的是交变瞬时电流

林斌123456

  • 精华:0帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:45帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2021-09-09 09:33:18
2楼

"起个名字吧刘" 的回复,发表在1楼
        对内容: 【友情提示:2秒变化不是问题关键。问题关键是你看到的是有效值电流,互感器测得的是交变瞬时电流...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------

如果用实时功率来控制,会比实时电流靠谱吗?


乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2021-09-09 10:42:51
3楼

这个一般电机过电流时意味着破碎机内部料已经不少了,个人认为必须同时检测电流和转速,在电机额定转速额定电流时属于额定最大工况,此时可以作为控制基准,因为破碎机工作响应与送料肯定有延迟,因此一般选择在额定工况的90%~95%进入调控最佳,可以最大限度确保机器稳定工作

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 414回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:19088
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2021-09-09 14:14:18
4楼

你应该取样单位时间内达到电流预警值的次数,以次数来确定减速还是停机!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:123帖 | 8889回
  • 年度积分:4042
  • 历史总积分:88302
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2021-09-10 09:01:40
5楼

最简单的办法是:互感器的二次输出经整流滤波,取得一段时间的平均电平作为控制信号。选大容量电容滤波,选合适负载。

yang20908

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1342回
  • 年度积分:118
  • 历史总积分:7918
  • 注册:2010年4月06日
发表于:2021-09-10 22:28:50
6楼

原理很通俗  问题是选择合适的硬件

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2021年7月16日
发表于:2021-09-11 09:02:16
7楼

应该不用,3者之间绝对有个最佳时间,控制好这个时间就可以了

lovmei

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:92
  • 注册:2019年2月27日
发表于:2021-09-12 09:46:32
8楼

我以前做过一个类似的,木头削片机自动进料控制。正常工况80%电流比较理想,不要用到95%以上,突发过载再减速,来不及的。停机基本是不存在的,除非打到比较硬的东西,比如说铁。

请叫我王老湿

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2021-09-24 09:01:34
9楼

你这样做不了,因为破碎机加工石料时候肯定电流值偏大,不管你石料多少。我感觉你还不如在进料入口搞一段称重皮带,保证给料定量供给

Smile一禅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2018年9月18日
发表于:2021-10-11 15:42:11
10楼

加个视觉

白夻

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 270回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:346
  • 注册:2006年7月02日
发表于:2021-10-16 16:47:48
11楼

这个我们有成功案例

  进料和破碎机作PID控制

读取破碎机输出转矩,作为送料变频器的反惯值,给定值为送料速度。Pid目标值就是送料速度。

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-10-18 14:52:35
12楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。


dengyifeifan1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:61
  • 历史总积分:76
  • 注册:2011年1月18日
发表于:2021-11-22 11:03:20
13楼

学习了,感觉白夻的方案不错


PLC生产

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:10帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:347
  • 注册:2020年1月30日
发表于:2021-12-08 14:04:43
14楼

这不是pid控制吗

336699wty

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2012年4月17日
发表于:2022-03-11 17:27:31
15楼

都太f复杂了,直接对破碎机电流运算,控制进料变频器,我有控制方案,

天涯笑逐尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2013年4月24日
发表于:2022-06-12 16:26:59
16楼

学习了

风中百合哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:43帖 | 746回
  • 年度积分:1739
  • 历史总积分:7397
  • 注册:2009年12月07日
发表于:2023-02-17 08:07:43
17楼

值得学习的资料

杨柳_3

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 105回
  • 年度积分:25
  • 历史总积分:172
  • 注册:2004年8月13日
发表于:2023-04-27 13:31:33
18楼

正确检测难度有点大



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师