用平衡容器测量的液位变送器怎么校验? 点击:318 | 回复:0



卓然天工

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:97帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:491
  • 注册:2020年6月25日
发表于:2021-08-17 18:21:10
楼主

用平衡容器测量的液位变送器怎样校验

平衡容器的液位测量所使用的压力变送器是:差压变送器

一般现场维护所说的校验是指校验零点,压力变送器在运行较长时间后会出现零点漂移示值不准的现象,这种情况下需要对压力变送器进行零点校准,大部分智能压力变送器可以支持一件校零的操作,只要保证压力变送器测量端压力切除即可开始校准。

容器.png 

零点是将差压变送器的两端对空,满量程 是用符合精度等级的手操泵或者压力校验台加压,然后用符合精度的电流表读输出的4-20mA电流,压力按照25% 50% 75% 100%逐渐加 然后记录输出,做到100%再做个返程到0%