氨水管道能动火吗?不可以。虽然一般情况下在满足动火动焊的条件下,通常企业采用传统补焊来应对氨水管道渗漏问题,但补焊不仅存在安全隐患而且金属焊接后出现“碱脆”致使渗漏加剧,有越焊越漏的现象,并且补焊是非常大的危险源,一旦操作不慎,非常容易导致恶性事件。
众所周知,各种管路是化工化学企业中大量使用的基础设施,管路在运行过程中,由于材质制约、焊接工艺、温度压力、介质腐蚀等综合原因,极易造成各种渗漏现象,尤其是焊缝渗漏最为普遍,同时还有各种法兰、阀门、螺栓等渗漏情况,不仅严重影响设备的正常运行,同时因为渗漏可能造成生产事故及爆炸火灾等隐患,还严重影响安全生产。
那么除了补焊之外,还有其他更加有效的处理方法吗?目前采用索雷碳纳米聚合物材料技术现场治理渗漏,不用拆卸,在外部治理渗漏,省时省力,效果立竿见影,其产品具备的优越的粘着力、耐油性及良好的拉伸延展性,很好地为企业解决了传统工艺难以解决的问题。
这种材料具有极好的粘着力、良好的耐油性和抗腐蚀性,同时由于具有可快速固化的优异特性,可以在带油带压情况下进行快速有效的堵漏治理,同时结合碳纳米聚合物材料优异的粘着力和抗压强度,可有效的解决各种设备的腐蚀渗漏现象,达到一次性解决设备渗漏的目的。
不动火治理氨水管道渗漏的过程:
① 表面处理:针对渗漏点以及周围进行漆面打磨,可利用锉刀、锯条、铜刷、砂纸等工具进行,要求尽量处理到金属原色,不能有油漆、浮锈等附着物;
② 清洗:用无水乙醇清洗干净;
③ 建议渗漏比较严重的部位可先用铆接碾压的方式止住漏点或引流的方式进行处理;
④ 调和SD2240材料,将渗漏点迅速止住;
⑤ 调和SD7111材料,将SD2240材料全部覆盖,并压实,材料固化。
治理氨水管道渗漏后的效果图: