变频器操作面板远距离控制 点击:2032 | 回复:7



海瑞_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:167
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2013-08-12 22:39:35
楼主

求助,因现场粉尘大,把变频器放配电室了,想把面板放现场,现在是通过网线压水晶头连接的,面板不稳,有闪屏,黑屏现象求解决办法,距离有60米左右




午夜使者

  • 精华:0帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:39帖 | 152回
  • 年度积分:12
  • 历史总积分:439
  • 注册:2010年4月22日
发表于:2013-08-12 23:10:15
1楼

感觉跟接触不良有关,也应该考虑干扰问题,不知道对不对,期待告诉解答

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2013-08-12 23:24:50
2楼

为神马一定要用面板控制

lifc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2013年8月02日
发表于:2013-08-13 01:10:44
3楼

加装通信模块,使用通信方式

阿水--王者之师

  • 精华:24帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1616帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-08-13 07:10:00
4楼

  用的什么面板控制? 是变频器原来的面板拆出控制 ???

有 PLC 的话,直接远程 HMI 屏来控制,如没有 PLC,那样直接从变频器的端子接信号线或是调速旋扭来控制就行呀



王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-08-13 08:18:29
5楼

一般变频器还有一个485通信端口,是节点性质的,可以用那个通信,支持上千米的

bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2013-08-13 09:01:46
6楼

你只能给变频器厂家打电话问一下;他的面板显示器可以支持多远了;一般不能太远的!!!

楼上的可知道;用触摸屏通过485通信不是一个概念;他要对变频器上面的菜单功能进行设置;

触摸屏也可以参数设置;但是只是一部分可以通过485寻址的寄存器;可以的!!

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-08-13 14:25:17
7楼

面板不能离变频器太远,可以走通讯。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师