国电西高专业研发生产中频直流高压发生器(直流高压发生器),接下来为大家解答中频直流高压发生器操作步骤。
使用前准备
如做容性负载试验时,应接入限流电阻:
1、直流高压发生器在使用前应检查连接电缆不应有断路和短路现象,倍压筒不应有凝露现象,设备无破裂等损坏;
2、将控制箱与倍压筒用五芯连接电缆连接好,倍压筒和控制箱必须保持足够距离。保护接地线与工作接地线以及放电棒的接地线均应单独接到试品的地线上(即一点接地)。严禁各接地线相互串联,为此,应使用DHV专用接地线;
3、电源开关置于关断位置并将调压电位器回至零位。过电压保护整定值设定为试验电压的1.1倍;
空载升压验证过电压保护整定:
1、接通电源开关,此时高压断红灯亮,表示电源接通;
2、按下高压通绿色按钮,则绿灯亮,表示高压接通;
3、顺时针方向平缓调节调压电位器,输出端即从零开始升压,升至所需电压后,按规定时间记录电流表读数,并检查控制箱及高压输出线有无异常现象及声响。必要时用外接高压分压器校准控制箱上的电压表头;
4、降压,将调压电位器回零后,随即按高压断红色按钮,切断高压并关闭电源开关;
对试品进行泄漏及直流耐压试验:
1、在进行6.1-6.2检查试验确认直流高压发生器无异常情况后,即可开始进行试品的泄漏及直流耐压试验。将试品、地线等连接好,检查无误后即打开电源;
2、根据步骤6.2.1-6.2.3升压至所需电压或电流;
升压速度以每秒3~5kV试验电压为宜。对于大电容试品升压时还需监视电流表充电电流不超过额定的最大充电电流。
对小电容试品如氧化锌避雷器、磁吹避雷器等,先升至所需电压(电流)的95%左右,再缓慢升压至所需的电压(电流),从数显表上读出电压(电流)值。如需对氧化锌避雷器进行泄漏值测量时,先升压至电流为1mA时的电压值,然后按下0.75倍黄色按钮,此时电压降至原来的0.75倍,并在一分钟内保持此状态。此时可读取泄漏电流值(uA)。测量完毕后,调压电位器逆时针回到零,按下高压断红色按钮,如需再次升压时按高压通绿色按钮即可。
3、试验完毕;
4、降压;
了解更多:http://www.hvhipot.cn