大小平
西门子300与acs880变频器通讯启动,正传程序启动正常,反转程序启动还是正传,停止正常。用DI控制正反转都可以。程序十六进制47F,C7F,47E.是不是变频器设置哪里还有问题?请高手指教!!!
楼主最近还看过
月支藤
同求!
oicu2002
试试转速给定给负值,比如-20000对应最大转速
Faded
一般用通讯控制的时候,由通讯给定的频率决定变频器运行的方向,可以尝试给频率给负值,另外像国产变频器还有个参数有做限制,就算给负值,低于下限频率默认是停止运行的。
"Faded" 的回复,发表在3楼 对内容: 【一般用通讯控制的时候,由通讯给定的频率决定变频器运行的方向,可以尝试给频率给负值,另外像国产变频器还有个参数有做限制,就算给负值,低于下限频率默认是停止运行的。...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
好的,我试试看,谢了
"oicu2002" 的回复,发表在2楼 对内容: 【试试转速给定给负值,比如-20000对应最大转速】进行回复:
好的,我试试,谢了!
谁说我不能喝
参数20里有个转速给定值为负值的时候是否执行相反方向的设置,可以看看说明书
luoqing
变频器控制图集
Smile-lyc
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
含笑戏红尘
通讯给定的频率决定变频器运行的方向,翻转的时候给变频器和正转相反的数据,例如正转给的数据字为正,那么反转就要给负数,很简单的
空不异色
昆仑通态触摸屏直接控制变频器的样例程序
创金自控
谢谢分享