ACS880通讯电机无法反转 点击:2095 | 回复:12



大小平

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1711
  • 注册:2013年11月24日
发表于:2021-04-20 21:33:11
楼主
求助帖50分-未结帖

西门子300与acs880变频器通讯启动,正传程序启动正常,反转程序启动还是正传,停止正常。用DI控制正反转都可以。程序十六进制47F,C7F,47E.是不是变频器设置哪里还有问题?请高手指教!!!



楼主最近还看过



月支藤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2021年4月20日
发表于:2021-04-20 22:18:40
1楼

同求!

oicu2002

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:560
  • 注册:2003年2月24日
发表于:2021-04-22 17:01:53
2楼

试试转速给定给负值,比如-20000对应最大转速

Faded

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2016年12月27日
发表于:2021-04-23 15:12:00
3楼

一般用通讯控制的时候,由通讯给定的频率决定变频器运行的方向,可以尝试给频率给负值,另外像国产变频器还有个参数有做限制,就算给负值,低于下限频率默认是停止运行的。

大小平

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1711
  • 注册:2013年11月24日
发表于:2021-04-23 22:25:10
4楼

"Faded" 的回复,发表在3楼
        对内容: 【一般用通讯控制的时候,由通讯给定的频率决定变频器运行的方向,可以尝试给频率给负值,另外像国产变频器还有个参数有做限制,就算给负值,低于下限频率默认是停止运行的。...】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


好的,我试试看,谢了

大小平

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 67回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1711
  • 注册:2013年11月24日
发表于:2021-04-23 22:26:18
5楼

"oicu2002" 的回复,发表在2楼
        对内容: 【试试转速给定给负值,比如-20000对应最大转速】进行回复:

        -----------------------------------------------------------------


好的,我试试,谢了!

谁说我不能喝

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:363
  • 注册:2021年5月22日
发表于:2021-05-22 17:11:58
6楼

参数20里有个转速给定值为负值的时候是否执行相反方向的设置,可以看看说明书

luoqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2018年5月07日
发表于:2021-05-23 21:52:04
7楼

变频器控制图集

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:127帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:3482帖 | 22331回
  • 年度积分:1963
  • 历史总积分:145694
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2021-05-28 12:49:41
8楼

感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。

对于求助者要求:

1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;

2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。



含笑戏红尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2021年6月03日
发表于:2021-06-07 16:37:14
9楼

通讯给定的频率决定变频器运行的方向,翻转的时候给变频器和正转相反的数据,例如正转给的数据字为正,那么反转就要给负数,很简单的

空不异色

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 414回
  • 年度积分:47
  • 历史总积分:19088
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2021-07-02 10:19:40
10楼
无标题.jpg

luoqing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1539回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2018年5月07日
发表于:2021-07-18 11:08:00
11楼

昆仑通态触摸屏直接控制变频器的样例程序

创金自控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 513回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:68
  • 注册:2021年7月12日
发表于:2023-03-15 13:59:28
12楼

谢谢分享



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师