本案例是模拟将Modbus TCP设备数据接入到西门子PROFINET网络中。使用设备为西门子S7-1200型PLC,小疆智能XJ-PN5011型网关。MODBUS从站为电脑安装modbus slave软件。
1. 打开西门子博图软件建立新项目
2. 安装GSD文件
3. 添加模块
4. 设置设备名称和IP地址
本例为kj1,IP为192.168.20.5
5. 配置输入输出字节长度
本例为8个字节即4个寄存器
6. 下载配置
7. 设置网关参数
点击新建选择PN2MC
8. 设置网关在PROFINET网络中的设备名和IP地址
(注意:要和博图中组态一致)
9. 设置网关tcp端的IP
11. 右键选择所需功能码
(本例为03功能码)
12 . 设置寄存器数量及其他参数
13. 下载配置后监控
Modbus Tcp从站配置
1.新建项目选择PN2MS
2.设置好从站ip
之后主站发送和读取的数据将会按顺序显示在博图的IQ地址中。