NDAT_CJJ
在我们使用NAPRO创建工程时,偶尔会出现测点表中I区、Q区、IW区及QW区测点名称和描述无法编辑的现象,以I区为例,如下图所示:
同时若在程序中使用该测点会出现报输入参数名称不合法错误,如下图所示;
出现上述问题原因在于我们在资源-PLC配置中将测点起始序号更改了,不是由序号1开始的,如下图所示:
将其序号更改之后,保存编译工程后就可以使用了。若不更改请按实际序号使用测点表。