NAPRO软件测点无法使用的解决办法 点击:354 | 回复:0



NDAT_CJJ

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:181
  • 注册:2021年2月01日
发表于:2021-03-23 15:58:36
楼主

在我们使用NAPRO创建工程时,偶尔会出现测点表中I区、Q区、IW区及QW区测点名称和描述无法编辑的现象,以I区为例,如下图所示:

11.png

同时若在程序中使用该测点会出现报输入参数名称不合法错误,如下图所示;

12.png

出现上述问题原因在于我们在资源-PLC配置中将测点起始序号更改了,不是由序号1开始的,如下图所示:

13.png

将其序号更改之后,保存编译工程后就可以使用了。若不更改请按实际序号使用测点表。