5G基站机房的内部设施保护措施有哪些 点击:179 | 回复:0



腾达电器设备

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:112帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2019年11月21日
发表于:2021-03-16 16:35:07
楼主

1.机房照明

1)荧光灯被用作机房的主要光源,要求光源必须位于设备前部过道的顶部。电感镇流器不能用于荧光灯。照明要求:离地面0.8米≥50Lux在水平面上。

2)照明用电应与工作用电(设备用电和空调用电)分开放置。使用阻燃电缆槽将荧光灯电源线固定在机房内壁。

3)不允许阳光直射进入计算机机房。如果机房中有窗户,则必须使用防火遮光板保护窗户,或者用水泥或砖将窗户关闭(推荐)。

2.机房防火

1)改造机房时,只能进行修理以符合机房的电气要求,并且必须使用不透明,不燃或阻燃的材料来满足防火要求。

2)房间门附近有一个灭火器。基站消防属于带电物体的火灾,因此应选择卤代烷烃灭火器或二氧化碳灭火器。相同类型和操作方法的灭火器应在同一基站中使用。

3)不得在机房内放置易燃材料。

3.机房是防水的

基站机房的门窗和馈线孔应能够防止雨水渗入。机房内部和外部的连接孔应在内部高处和外部低处。空洞或缝隙应用防水砂浆或水泥砂浆密封;机房的墙壁,天花板和地板不应渗水或浸水。现象,机房中没有水管通过,不能使用洒水灭火设备。租用的机房的裸露门上应设有遮阳蓬。

对于在顶层拥有租用机房的基站,为了防止电缆架吊架从地板上穿出,建议电缆架支撑地面进行安装。

4.机房密封

要求机房具有良好的气密性,可以防止灰尘和害虫从外部进入机房,并有利于控制机房的温度和湿度。




楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师